Здравствуйте, офис 35 кв ,ксерокс,4 компа 5 челов,югозапад,большое окно,посоветуйте что ставить.
Здравствуйте, офис 35 кв ,ксерокс,4 компа 5 челов,югозапад,большое окно,посоветуйте что ставить.
5 кВт по холоду. Если позволяет потолок и бюджет, то конечно лучше кассетник или канальник
Я прикинул получил 6,кассетник,вот только посоветуйте что лучше.
Лучше DAIKIN, ME, ессно инвертер... ну это если лучше, а так вообще любой производитель вам подойдет. Женщины в офисе есть?
Да 2 штуки,чо они горячее?
Тогда женщинам сделать рабочие места подальше от внутреннего блока и можно поставить даже 3.5 кВт по холоду простой настенник. Женщинам всегда или холодно или дует или еще что...
Как насчёт Fujitsu? http://www.eko2.ru/cond_show_us4.php?id=3549
Там остекление большое и солнце лупит с 13 час,9 этаж, видимо 5 впритык.Кассетник хотят,рабочее место в центре,тятак такой,дамы со всех сторон,не пересадишь .Инвертер здорово конечно,а ежели попроще,но не совсем дешевый?
Да ,кстати скотч встречал.
Достойный кондей. Вообще в России лидирует по продажам General Climat, на втором месте Lessar. Сейчас такая ситуация на рынке, что бренд вообще, кроме собственно бренда, ничего не значит. Откровенного Г сейчас нет. И если склоняетесь к кассете, то вообще можно брать любую, любого производителя. Вопрос только цены. Внутренности все одинаковые. Если это конечно не дайкин или мицубиси электрик. ИМХО
У вас в москве есть контора, техника дизайн, не сочтите за наглую рекламу, но я с ними сотрудничал. Ничего плохого про них не могу сказать.
так там только об ноктях,поковыряюсь еще.
Протеже даичи еще хайер и хуалинг. Зачем мидеевскую технику покупать за более высокую цену?
Ух тыж ёпт... Я даже таких брендов не слышал, хотя китай рядом)))
ли ставь обычный 18 настенный или вешай напольно-потолочный 24.. Холоду будет мама не горюй. Я бы потолочный присандалил на шпильках. И не дует никому и холодрыга будет что надо.
Социальные закладки