Доброго всем времени суток.
Имеется в наличии агрегат на 50кВт по-холоду. Компрессор находится во внутреннем блоке - на улице только конденсатор с ресивером да вентилятор. Во внутреннем блоке на жидкостной трубе (по которой фреон приходит с конденсатора) перед внутренним ресивером врезан загрузочный порт.
Вопрос - какое давление я там увижу - всасывания - как на обчном кондюке, или нагнетания - т.к. труба жидкостная?
И ещё - прочитал в книжке "Котзаогланиан-1994" в переводе Сапожниковой, что в случае, когда компрессор с ресивером внутри помещения (в тепле) а конденсатор на улице (в холоде) возможен переток фреона в конденсатор в случае длительной остановки компрессора - как следствие - компрессор запустится "в сухую" и вывключится по защите НД. Рекомендуют ставить на жидкостной трубе обратный клапан, чтобы на улицу ничего не утекало. Ставить его? В доках по кондюку ничего об этом не говорится.