Показано с 1 по 19 из 19

Тема: Заправка компрессора, методы.

  1. #1

    По умолчанию Заправка компрессора, методы.

    Уважаемые коллеги, в практическом смысле опыта 1 год с лишним, вопросы такие:

    1. Существуют ли какие то нормы заправок по давлению на всасе, если брать в расчёт рабочую температуру внутри охлаждаемого объема, в основном это +2 +5 и -18. Камеры (сплиты, как средние так и низкие) и столы средние на +2 +5?
    2. Стоит ли впаивать на нагнетание шредер для проверки ВД, или лучше сразу после испарителя ?

    проблема состоит в том, что нет возможности пока что купить весы.

  2. #2
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Существуют компрессора низкотемпературных, среднетемпературных и высокотемпературных режимов, а в каталогах производителей компрессоров есть таблицы температурных режимов. Ну и конечно почитай немного литературы для того что-бы понять что и для чего.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Существуют компрессора низкотемпературных, среднетемпературных и высокотемпературных режимов, а в каталогах производителей компрессоров есть таблицы температурных режимов. Ну и конечно почитай немного литературы для того что-бы понять что и для чего.
    Теорию поднимаю, вспоминаю что к чему. Просто пока что не сталкивался с конкретными данными по НД на всасе. Вот и спрашиваю, может есть у кого такая информация. Заранее благодарен за ответ.

  4. #4
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
    Теорию поднимаю, вспоминаю что к чему. Просто пока что не сталкивался с конкретными данными по НД на всасе. Вот и спрашиваю, может есть у кого такая информация. Заранее благодарен за ответ.
    Чем занимался 1 год с лишним?

  5. #5
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
    Стоит ли впаивать на нагнетание шредер для проверки ВД, или лучше сразу после испарителя ?
    А шредер впаивай и на всасе и на нагнетании,удобно и практично.
    Вопрос :
    Lastik,если ты заправляешь без весов, допустим средне-температурный шкаф, на котором нет нормы заправки(маркировки,шильди ка)чем ты будешь руководствоваться в данной ситуации?

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    не поможет эта метода "по давлению"... производители не святые. один агрегат от другого очень может отличатся. почему бы не заправить хотя бы по обмерзанию?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    заправить хотя бы по обмерзанию?
    Золотые слова.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Золотые слова.
    Логично. Даже сказать нечего.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Чем занимался 1 год с лишним?
    Набирался опыта скажем так. Сейчас, после некоторых непоняток с выходом из строя компрессора проработавшего 2 месяца после замены и походу попадоса на приличную сумму, взялся за ум, всё таки я люблю свою работу и халтурить не по мне, сам не люблю таких горе-работников, как в поговорке: "Телевизор Витязь. Мы собрали - Вы **тесь". Из за ограниченного ассортимента инструмента задаю такие вопросы.

  10. #10
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
    Набирался опыта скажем так. Сейчас, после некоторых непоняток с выходом из строя компрессора проработавшего 2 месяца после замены и походу попадоса на приличную сумму, взялся за ум, всё таки я люблю свою работу и халтурить не по мне, сам не люблю таких горе-работников, как в поговорке: "Телевизор Витязь. Мы собрали - Вы **тесь". Из за ограниченного ассортимента инструмента задаю такие вопросы.
    Манометрич. коллектор есть?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Манометрич. коллектор есть?
    Конечно, а как же без него заправлять и давление смотреть ? О_о

    Очень поход на тот, чем я пользуюсь, BM2-8-DS- R22/R134/R404A, шёл в комплекте с 3 шлангами, синим жёлтым и красным по 90 см. В морене такой стоит в районе 2.5-3т.р.

  12. #12
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
    Конечно, а как же без него заправлять и давление смотреть ? О_о
    Lastik, тогда не понятна вообще твоя проблема.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Lastik, тогда не понятна вообще твоя проблема.
    Спасибо за диалог, если это таковым можно назвать. Суть выскажу завтра. А сейчас в койку :D

  14. #14

    По умолчанию

    Если нечем измерять вес заправляемого х\а, то по чему определить степень заправки системы ? Кроме как по обмерзанию и давлению ?

  15. #15
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Кроме как по обмерзанию и давлению ?
    Можно по давлению конденсации, но соответственно смотреть давление всаса.

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
    Если нечем измерять вес заправляемого х\а, то по чему определить степень заправки системы ? Кроме как по обмерзанию и давлению ?
    Весы до 5 кг стоят менее 1000р,фирменные до 100 кг-4-5 тыс. Я не понял,тебе лень купить .??? Тогда мучайся,заправляй по обмерзанию...Заправляй по манометрическому.коллекто� �у,если знаешь что там должно показывать. Обьясни суть проблемы??.Пару лет до этого заправляли вообще без весов,без манометров,без...По опыту..

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Можно по давлению конденсации, но соответственно смотреть давление всаса.
    Я так понял,что манометрический коллектор есть,а как им пользоваться Ластик не знает!!

  18. #18
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Надо с этого начинать http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=1
    Просто комуто лень по форуму полазить.

  19. #19
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Надо с этого начинать http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=1
    Просто комуто лень по форуму полазить.
    +1 Да и название самой темы какое-то неправильное... как-будто отдельно компрессор заправляется...

Похожие темы

  1. Холодильник бытовой POZIS-Свияга Замена компрессора и заправка
    от Dariakholo в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 09:44
  2. Заправка с помощью компрессора от Бирюсы
    от yuzhakoff в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 19:25
  3. Замена компрессора. Заправка 134-А вместо 404-А
    от ref_r12 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 19:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •