Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Carel uTrack проблемы

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    Восклицание Carel uTrack проблемы

    Уважаемые коллеги, такая проблема- смонтировали станцию из 2 компрессоров на 4 испарителя температура кипения -5, но не можем разобраться с процессором. Выдаёт следующие ошибки А01, А02, А16 и А19. В инструкции написано таким языком, что чёрт ногу сломит. С пультом прилагался датчик всасывания, который по ошибке подключили к нагнетательной линии, теперь поменяв на всас, он показывает стабильно 4,1 что ни делай. Станция стоит Подскажите, может как убрать ошибки и что с датчиком, может сгорел:confused:

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    A16 Высокое давление всасывания
    A19 Датчик всасывания 1 неисправен или отсоединен
    A01 Компрессор 1 выключен
    A02 Компрессор 2 выключен

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    zausenets, хмм, а у нас в инструкции вобще другое описание...может мы о разных процессорах говорим?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Саняга Посмотреть сообщение
    может мы о разных процессорах говорим?
    Говорим мы скорее всего о контроллере Carel mRack. Инструкцию на него можешь найти здесь. Проверьте правильность подключения датчика давления к блоку.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Саняга Посмотреть сообщение
    может мы о разных процессорах говорим?
    Просто есть "меню аварийных сигналов" и есть "описание аварийных сигналов" внимательней читайте инструкцию.

  6. #6
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frigoriste Посмотреть сообщение
    Проверьте правильность подключения датчика давления к блоку
    Так они же его
    Цитата Сообщение от Саняга Посмотреть сообщение
    по ошибке подключили к нагнетательной линии

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Так они же его
    zausenets, это я видел... На практике у Carel датчики достаточно крепкие и так быстро не сдаются... Хотя все может быть... Тем не менее, если всас с нагнетанием попутали, мож и V+ с GND тоже при подключении

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Спасибо всем, разобрались Датчик сдох)) Помогли ваши подсказки) Действительно попутались с таблицей аварийных сигналов и описанием аварийных сигналов)
    Зато я теперь герой!)) Мои наставники, работающие по 25 лет в холодильной промышленности не могли запустить, а пацан 23-х лет поковырялся с процом и сделал))

    Кстати, Frigoriste, мы не всас с нагнетанием попутали, мы не знали какой это датчик

  9. #9

    По умолчанию

    Саняга, ну хрен его знает...На нем же обычно написано... Характеристики его - датчика И диапазон применения...Без обид

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Frigoriste, я не обиделся, просто я не смотрел датчик, его без меня к нагнетанию прикручивали

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Саняга, стоит то на сателлитке? если нет то зачем оно там?

  12. #12
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Саняга Посмотреть сообщение
    Мои наставники, работающие по 25 лет в холодильной промышленности не могли запустить
    Дай им ссылку на форум. )
    Скажи - будем рады общению.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    muravei77, стоит на всасывающем коллекторе...

    zausenets, да они даже компьютер включать не умеют)) а ты говоришь...)

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Саняга, ёпама... понятно что на всасе)) я имел ввиду сателлитную ЦХМ для которой этот м.рак и выпущен! блок то может управлять компрессорами по двум давлениям всаса независимо. для работы на один всас дешевле (и проще) использовать 400 серию от эливелл..

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    muravei77, ох понять бы теперь ещё, что ты сказал!)) У нас имеется дохлый датчик всасывания, а также 3 рд низкого давления-2 на компрессора и 1 на общий всас...

    Я холодильщиком работаю 4-й год, так что не жди от меня больших познаний!)) Я ещё учуся!))

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Саняга Посмотреть сообщение
    muravei77, ох понять бы теперь ещё, что ты сказал!)) У нас имеется дохлый датчик всасывания, а также 3 рд низкого давления-2 на компрессора и 1 на общий всас...

    Я холодильщиком работаю 4-й год, так что не жди от меня больших познаний!)) Я ещё учуся!))
    я тоже учуся. самому до специалиста крупного как до китая раком... вот для чего предназначен этот блок. http://www.ostrov.ru/item_19.htm хорошо для небольших магазинов. тупо дешевле. конденсатор-ресивер общие и для с.т и для н.т

  17. #17

    По умолчанию

    люди, помогите пожалуйста! не совсем получается разобраться с блоком мRack.Срабатывает аварийное реле,высвечивает ошибку АО1,АО2?

Похожие темы

  1. carel pco
    от gsr1778 в разделе Электрика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.01.2024, 15:59
  2. Проблемы с CAREL мC2SE
    от farad в разделе Carel
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 16:10
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 21:39
  4. Carel S90
    от Владимир7 в разделе Carel
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 00:25
  5. Carel (pco 1)
    от Alexei4116 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 12:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •