  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    Печаль компрессор Danfoss рубит по тепловухе

    Доброе время суток уважаемые форумчане!!! Не первый день занимаюсь холодом, но с таким столкнулся впервые. У заказчика ШХ-0,7 проработал с новья года 4-5, потом бахнул конденсатор. Отправили молодого, он тупо поменял кондер все заработало. Недели через 3-4 кондер опять бахнул, приехал сам посмотрел компрессор Danfoss FR8.5G - рабочий ток 8-9 Ампер, т.е. кондер был постоянно в работе, понятно почему бахнул. Сделан вывод, что компрессор подклинивает - решено, замена. Приобретен новый компрессор Danfoss FR8.5G в комплекте с пусковым и конденсатором. Поменяли, вакуум, заправка по норме, запуск давление на всасе падает нормально, но ток 8-9А, непонятка - (а может цифры плохо были прописаны на шильдике) газ сбросили, толкнули пустой, ток упал до 4А, распаяли систему, продули контуры, все дуется прекрасно. Спаяли, начали заряжать по давлению - давление на всасе 1 Атм. - ток - 3,5-4А, температура в шкафу нормально падает, но естественно не успевает набрать температуру рубит по тепловой. Закинули старый компрессор на шкаф, подцепили, в холостую нормально качает и ток 1,1-1,2А. Ничего не понимаю, может лыжи не едут. Заранее все благодарен!!!

  2. #2
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Напряжение стабильное и в норме?

  3. #3
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Частичный засор капиллярки или фильтр развалился и забил трубку от конденсатора до фильтра.Конденсатор в жире или МЭД вращается медленно.Напряжение не пониженное?И как называется шкаф?

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    полаир поди..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Точно шкаф полаир, ШХ-0,7. Напряжение нормальное 228В. Фильтр поменян, да и если он засорен, всас будет на вакуум уходить, а он при недостатке фреона на очке работает. При замене компрессора снимали конденсатор и полностью хорошо его промыли, да и двигатель вращается нормально. Если бы двигатель медленно вращался то ток рос бы постепенно, а тут сразу с запуска.

  6. #6

    По умолчанию

    Попробуйте клавишу включения поменять,в нескольких полаирах был плавающий дефект;всё работает,а компрессор запускается через раз,клавишу прозваниваю,всё в норме,.....в общем после замены клавиши всё заработало.

  7. #7

    По умолчанию

    ...если с "гидравликой" всё в порядке, трабл в электрике,товарищи ,эт же ПОЛАИР-непредсказуемый "чёрт")))

  8. #8

    По умолчанию

    Раз вхолостую все нормально, тоже склоняюсь к засору. Заправь по весам R134a 310гр, будет видно по давлению и амперам. Пишешь что кондер постоянно был в работе, непонял, это что, пусковой кондер стоял на рабочей или просто компрессор не запускался? На корпус не шьет? Ну и попробуй запустить всю эту байду напрямую от розетки.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    А реле то правильно подключаете ? А то мож молодой чего там напутал , и вы не доглядели ?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Я несколько раз все перепроверил, даже себе верить перестал, взял учебник. Все подключения правильны. На корпус не шьет. Если предположить что частичный засор, то система должна - просто обязана уходить на вакуум, а в системе нормальное давление 1 атм при недозаряде. В ообщем я в панике не знаю что делать, разве что напрямую от розетки попробовать, хотя верится с трудом.

  11. #11
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dik1711 Посмотреть сообщение
    ...не знаю что делать, разве что напрямую от розетки попробовать, хотя верится с трудом.
    Надо пробовать напрямую, чтобы методом исключения найти истину. Только про вентилятор испарителя не забудьте - если, конечно, он там есть...
    А как оттайка на нём производится: не ТЭНом случайно?

  12. #12

    По умолчанию

    Шкаф плюсовой, без ТЕНа. А напрямую пробуй.

  13. #13
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глебов А.А. Посмотреть сообщение
    Шкаф плюсовой, без ТЕНа...
    Если судить по указанной марке, то да, но ТС мог и ошибиться... Вообще, вопрос про ТЭН был из серии "включаем бредогенератор".
    А чем заправляли-то, интересно? С "Полаиром" ведь и влететь нетрудно, как я понял из другой темы...

  14. #14

    По умолчанию

    Компрессор на R134a.

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Естественно заправляли R134a, хотя до этого был прокол. Пришел новый баллон R134a, а в реале там оказался R22, долго не мог понять почему такое давление высокое, потом поставил три баллона R134a, R22 и испытуемый в гараже, а на утро давление во всех померил в испытуемом оказался R22. Но если честно я его стремаюсь куда-нибудь лить, слишком подозрительно.

  16. #16

    По умолчанию

    Я правильно понял, что этот шкаф запускали на R22?

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Нет этот шкаф не заправлялся R22, другой дозаправлялся.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Вообщем история закончилась так. Разобрали охладитель, на выходе из испарителя стоит докипатель, на трубке от испарителя до докипателя два залома. Трубку поменяли, запустили - ток 5А. Решили поменять капилляр, поменяли, без толку. Итог выпаяли компрессор - у него на холостую ток 4,5А. Впаяли старый компрессор, со старой капиляркой, зарядили по весу, и все работает. По всей вероятности компрессор был изначально вялый, хотя с Данфосом такое впервые.

  19. #19
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    dik1711,Проверь у нового марку реле по каталогу.В "Морене" бывали случаи когда SC10 Danfoss комплектовали пусковыми от SC15. У них усё в разных коробочках.

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Все правильно, все в разных коробочках, но все по каталогу Danfoss проверял все правильно, единственное конденсатор идет по коду, а не по номиналу.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Компрессор Danfoss SC18CM
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 20:21
  2. danfoss 105N4327 не включается компрессор
    от Петер в разделе Danfoss
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 06:30
  3. Открытая дверь рубит компрессор
    от sahholod в разделе Daewoo
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:28
  4. продам компрессор Danfoss BD35F
    от Эдуард69 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 02:51
  5. компрессор DANFOSS
    от sneg в разделе Electrolux
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 00:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •