Доброе время суток уважаемые форумчане!!! Не первый день занимаюсь холодом, но с таким столкнулся впервые. У заказчика ШХ-0,7 проработал с новья года 4-5, потом бахнул конденсатор. Отправили молодого, он тупо поменял кондер все заработало. Недели через 3-4 кондер опять бахнул, приехал сам посмотрел компрессор Danfoss FR8.5G - рабочий ток 8-9 Ампер, т.е. кондер был постоянно в работе, понятно почему бахнул. Сделан вывод, что компрессор подклинивает - решено, замена. Приобретен новый компрессор Danfoss FR8.5G в комплекте с пусковым и конденсатором. Поменяли, вакуум, заправка по норме, запуск давление на всасе падает нормально, но ток 8-9А, непонятка - (а может цифры плохо были прописаны на шильдике) газ сбросили, толкнули пустой, ток упал до 4А, распаяли систему, продули контуры, все дуется прекрасно. Спаяли, начали заряжать по давлению - давление на всасе 1 Атм. - ток - 3,5-4А, температура в шкафу нормально падает, но естественно не успевает набрать температуру рубит по тепловой. Закинули старый компрессор на шкаф, подцепили, в холостую нормально качает и ток 1,1-1,2А. Ничего не понимаю, может лыжи не едут. Заранее все благодарен!!!