Добрый день.купил сплит данной модели (AQV12KBAN/SER).
Такая вот проблема.стала выдавать на дисплей ошибку,то есть после включения,сплит работает 1 минуту и показывает E101.Не подскажите что это за ошибка,хочу сам разобраться:confused:
Добрый день.купил сплит данной модели (AQV12KBAN/SER).
Такая вот проблема.стала выдавать на дисплей ошибку,то есть после включения,сплит работает 1 минуту и показывает E101.Не подскажите что это за ошибка,хочу сам разобраться:confused:
Скока мне помница - это ошибка подключения кондиционера - розетка без заземления. Ошибка может вылезти и не сразу.
Ошибка связи внутреннего и наружного блока.
сергей85. Информации мало. Когда ставил? Когда ошибка появилась?
sonik.ставили 6 месяцев назад,установка выполнена хорошо была,правельно.люди делали знающие.ошибка появилась не давно.теперь самое главное что лечить то?=)
сергей85. Начинать надо с проводки. Потом смотреть сигналы подаваемые с внешнего блока, на внутрений.
нашел проблему.вскрыл наружний блок,подключение проверил,все правильно по схеме.касяк в плате.
прогар дорожек,сгорели ризюки.перенапряг был.