Тема: вопрос по установке Carrier Supra 988U

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DDW Посмотреть сообщение
    Ошибка SYSTEM CK
    С AL26 случайно не путаешь?Вообще то AL16 означает:Return air sensor compr.3

  2. #22

    По умолчанию

    Точно AL16. Сейчас разговаривал с водителем, его когда ремонтировали в Перми на сервисе "Карриер"(месяц назад), при заправке системы фреоном, тоже вылазила эта ошибка один раз. Просле этого ничего подобного не было. Машина приедет, все изучу. Фото выложу и когда происходит ошибка уточню...

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Для инфы:Вложение 14781

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    С AL26 случайно не путаешь?Вообще то AL16 означает:Return air sensor compr.3
    Чтобы не путаться с кодами, лучше автору перевести пульт в отображение ошибок словами, а не кодами (экран может не все элементы отображать)

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TolstiyS Посмотреть сообщение
    лучше автору перевести пульт в отображение ошибок словами,
    Давно пора.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2012
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Для инфы
    Это актуально для установок GENESIS в старых версиях.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2012
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Log.jpg
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Для инфы

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DDW Посмотреть сообщение
    Это актуально для установок GENESIS в старых версиях.
    Вообще то моя таблица,из мануала по Supra 750.850.950.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    С AL26 случайно не путаешь?Вообще то AL16 означает:Return air sensor compr.3
    В итоге, что это означает? Что за воздушный датчик? Где стоит?

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2012
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TolstiyS Посмотреть сообщение
    Чтобы не путаться с кодами, лучше автору перевести пульт в отображение ошибок словами, а не кодами (экран может не все элементы отображать)
    Так перевел или нет?

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mstas74 Посмотреть сообщение
    В итоге, что это означает? Что за воздушный датчик? Где стоит?
    Где фотосессия?

  12. #32

    По умолчанию

    Пульт управления перевели на текстовый режим. вылазит "SYSTEM CК" - по выше приложенной таблице . "low suction pressure". в переводе означает "низкое давления всасывания". вот я и задумался..... Машина на выходные приезжает.Будем смотреть. (фотоотчет, как обещал). Ошибка выскакивает в режиме нагревания (фрукты всё возим). При охлаждении (по словам водилы) все нормуль.

  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2012
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Два варианта: 1. Давление на всасывании валит за 6 бар. 2. Температура между SAS и RAS меньше 1,5 градуса. Ошибка появляется не сразу. Примерно через 5 мин.

  14. #34
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DDW Посмотреть сообщение
    Два варианта: 1. Давление на всасывании валит за 6 бар. 2. Температура между SAS и RAS меньше 1,5 градуса.
    А датчик давления всасывания?

  15. #35
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2012
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Он как раз работает правильно. Там датчик преобразующий 3-х проводный.

  16. #36
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DDW Посмотреть сообщение
    Там датчик преобразующий 3-х проводный.
    Да я в курсе, частенько разъёмы окисляются, и тогда как раз эта ошибка и вылазит,в принципе легко проверить по показаниям на сервисных портах,и пульте.Ваще то давления бы товарисч огласил,было бы понятней.

  17. #37

    По умолчанию

    Друзья! Спасибо за отклики, за машиной не успеваю... постоянно в рейсе. Давление на всасе, судя по показанию ПУ плавает до 8.(позвонил водителю, он глянул CD1). По всей видимости ВАРИАНТ номер 1... 5-7 минут работает реф потот ошибка.. Сейчас пока греем фургон от системы охлаждения (Антифризом) еще по лету сделали, чтоб реф не гонять. Пока спасает.. Но ошибка напрягает...

  18. #38
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mstas74 Посмотреть сообщение
    за машиной не успеваю... постоянно в рейсе. Давление на всасе, судя по показанию ПУ плавает до 8
    По ходу,теперь придётся успевать перебирать компрессор.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Carrier Xarios 300.Нужна помощь в установке!! HELP!
    от Serg911 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 21:19
  2. Вопрос по установке кондиционера в Поло седан
    от Илья646 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:29
  3. Carrier Supra 450-550
    от ALEXSIM в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.06.2017, 22:42
  4. Carrier Supra 850
    от TCZ в разделе Рефрижераторы