Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Повреждение трубопровода нагнетания

  1. #1
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию Повреждение трубопровода нагнетания

    Собственно хочется для себя выяснить причину проблемы. А проблема в том, что на одно работающей централи, из трех компрессоров, уже на втором компрессоре лопается трубка под самым флянцем нагнетающего вентиля ( указанная зона стрелкой в круге ). Труба 28мм.
    Фото-0605.jpg

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    При пайке перегрели сильно , от вибрации ломается. По гарантии у нас в гипермаркете то же самое происходит. Паяли мастера , теперь уже не рады, что именно они за работу взялись. А мы констатируем факт, говорили о возможности ещё тогда, когда видели как паяют.

  3. #3

    По умолчанию

    Может вибрация.

  4. #4
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Крепёж за раму оной трубы просматривается, отстегни.

  5. #5

    По умолчанию

    Однозначно вибрация. По хорошему виброгаситель поставить. Ну или трубу максимально освободить от креплений, но это не очень вариант.

  6. #6
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Крепёж за раму оной трубы просматривается, отстегни.
    Уже отстегнул все три, оставил хомуты только внизу, на общем коллекторе.

  7. #7
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Уже отстегнул все три, оставил хомуты только внизу, на общем коллекторе.
    и шо? стало легче?
    ну и попали вы с этим "Большим карманом" - то одно то другое. А не пытались на фирму изготовитель звонить, интересно шож скажут предприимчивые одесситы?

  8. #8
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Какие три? Вижу только один, или на трёх компрессорах?
    А как дальше труба идет? Дай фотку. Если труба по отношению к валу в двух плоскостях, то не факт что поможет. Остаётся надеяться только на длину "колена".

  9. #9
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    или на трёх компрессорах?
    валера, здесь ошибка монтажа на лицо. рвать может от работы самого клапана(имхо)
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    А как дальше труба идет?
    дальше в тройник и к маслоотделителю(на заднем плане)
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    труба по отношению к валу в двух плоскостях

  10. #10
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    рвать может от работы самого клапана
    Вполне может быть.
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    дальше в тройник и к маслоотделителю(на заднем плане)
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    труба по отношению к валу в двух плоскостях
    "Щупал" машинку?)) Значи всётаки в двух... Иньтересно, если переделывать то кто башлять будет.

  11. #11
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    "Щупал" машинку?
    эту нет, а аналогичные не раз

  12. #12
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    А не пытались на фирму изготовитель звонить, интересно шож скажут предприимчивые одесситы?
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    здесь ошибка монтажа на лицо.
    Коля, ну що ты як мала дытына, ты и сам знаеш що воны можуть ответить
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Иньтересно, если переделывать то кто башлять будет.
    Переделывать то врядли будим, т.к. сразу получим ответ- ну оно-же уже почти 4 года отработало. А вот магазин всеравно на бабло попадает.

  13. #13
    Местный Аватар для RUS
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    да переделай по своему(с виброгасителем).заку чесани что мол надо и все(производственная необходимость или платите за фреон)..да и металл вареный несколько раз уже не тот .надо было сразу монтажникам тыкать в то место ..освобождением от крепежа уже не поможешь ,не тот случай...да и думай потом кадаже эта хрень наипнетса(как всегда невовремя)..вентиль и фреончик к этому делу выписать баллонов ...надцать. и победить проблему

Похожие темы

  1. Gorenje NRK6192COL4 наружное повреждение нижней части.
    от vezd в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2020, 12:19
  2. Атлант МХМ-1733-01 КШД-400\115 Повреждение двери ХК у средней петли.
    от Вычеслав в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 02:41
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2017, 17:55
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2017, 08:53
  5. Повреждение испарителя морозилки Miele
    от HMS в разделе Бытовой холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 16:53

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •