кондиционе сага сплит холодит но не работает на тепло ! клапан четырех ходовой переключаетя. компресор не запускается вся электроника на холод работает коректно не знаю уже чего делать
кондиционе сага сплит холодит но не работает на тепло ! клапан четырех ходовой переключаетя. компресор не запускается вся электроника на холод работает коректно не знаю уже чего делать
Ну скорее всего нужно с компрессора начинать проверку, и с его питания.
на холод компресор крутится и все работает хорошо наруже ни каких датчиков нет только реле от перегрузки на внутренней единице два датчика как я понимаю с изменяющимся сопративлением один на всосе воздуха в радиатор другой в трубке радиатора
Посмотреть и проверить межблочное соединение.
При переключении режимов с охлаждения на обогрев компрессор останавливается на какое-то время для уравнивания давлений в системе. Установка температуры на обогрев должна быть выше температуры в помещении. Вентиллятор внутреннего блока после переключения работает неприрывно ?
А в израиле сейчас холодно?
Какая температура на улеци и сто за кондей?
Если на контакты 2 и 3 подать напряжение , то вы принудительно включите режим обогрева, но перед этим не включайте на охлаждение. Так вы проверите исправность работы клапана. Если не будет тепла , то при включении можно постучать по самому клапану, в нём может залечь грязь. Если не поможет - меняй. Перед всем этим проверь , есть ли 220 В на 2 и 3 контакте в режиме обогрева. Схема наружнего блока настолько проста , что подавая 220 на контакты относительно 2 можно включать что угодно. ( на улицу можно не выходить , включать с наружнего блока)
тс требуется вызвать товарисча, желательно от нас, для ремонта аппарата. ремонт занимает около 30 мин. желательно с командировочными
artur, можешь обратиться к filin из Эйлата - наверняка поможет.
Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )
я тоже думал про тридцать минут когда его начал чинить !)))) кондюк называется saga) а оказалось сука ))) клапан переключается проверял ,когда на тепло катушка клапана работает! ждал когда компресор запустится а не запускается температура на улице 20% тепла в комнате 16% .Конечно все на прямую могу подать менуя все реле и термостаты но тогда он будет все время на максимум барабанить . а хочется все таки разобраться буду дальше думать
[QUOTE=artur;116432]я тоже думал про тридцать минут когда его начал чинить !)))) кондюк называется saga) а оказалось сука ))) клапан переключается проверял ,когда на тепло катушка клапана работает! ждал когда компресор запустится а не запускается температура на улице 20% тепла в комнате 16% . поставил с пульта на тепло и перемкнул пусковае реле задул теплый воздух компресор работает а вентилятор не крутится . магия какая то.......Конечно все на прямую могу подать менуя все реле и термостаты но тогда он будет все время на максимум барабанить . а хочется все таки разобраться буду дальше думать
artur, выписывай, посмотрим как живешь, покажешь чего -нибудь. водочки попьем, давай не .....
А вентилятор ВН блока начинает крутиться?
[QUOTE=кум;116508]А вентилятор ВН блока начинает крутиться?[/QUOT крутится
Настоятельно прошу - проверь датчики. Желательно заменой заведомо исправным.
Социальные закладки