как расключить рдк-8 на MS-GA50/60VB
как расключить рдк-8 на MS-GA50/60VB
Инструкции в комплекте не было?
Один тэн на компрессор, второй на дренаж. Термопару на второй или третий калач конденсатора снизу, настройка по инструкции от производителя.
инструкция есть. но там схема для кондёра тепло-холод, а у меня только холод. модель не ту вбил MU-GA50/60VB. в нём нет разъёма 1,2N,3,4 на меж блочку, а только 1,2. по этому я сомневаюсь в каком месте делать разрыв проводы питания вентилятора!!!
Разрыв делать внутри корпуса непосредственно на контактах питания вентилятора.
Социальные закладки