здравствуйте.
помогите разобраться с установкой и подборкой трубок ( от компрессора к трв и от трв к испарителю)
как правильно заправить «фри оном». какое давление на входе и выходе с компрессора и при каких температурах.
заранее спасибо.
здравствуйте.
помогите разобраться с установкой и подборкой трубок ( от компрессора к трв и от трв к испарителю)
как правильно заправить «фри оном». какое давление на входе и выходе с компрессора и при каких температурах.
заранее спасибо.
применил трубку по высокому 10 до испарителя, всас 12.
достиг максимум –10 градусов. давление пробовал разное, трв регулировал.
приобрести книгу или посоветоваться негде живу в поселке, город далеко. ( нужно сейчас )
Здравствуйте.
У меня 8-ми кубовая морозилка, испаритель(ветродуйка) 50х70. Раньше стоял агрегат с компрессором «аспера2190 r22», решил заменить на низкотемпературный компрессор, купил ТРВ на r404, ТРВ стоял снаружи камеры (ТРВ с внешним уравнителем ), ТРВ перенес во внутрь камеры, трубки от компрессора до трв трубка 10, от трв до испарителя 12 и с испарителя до компрессора тоже 12. Сначала настройки трв не сбивал (на новом копрессоре 2192 всас на 10 а 2190 был на 12, я припаял на компрессор 2192 трубку 12, свакумировал, заправил, включил, начал дозаправлять, давление догнал по высокой до 15-ти, по низкой до 2-х, трв полностью обмерзает, пробовал разное давление, только потом начал регулировать трв)
Всас обмерзает, скидываю давление температура повышается. Сейчас максимум –7,-8
Посоветуйте что делать, спасибо.
404 фреон заправляют только жидкой фазой ,парами нельзя.при стравливании парами состав смеси тоже меняется. на низкотемпературную камеру я бы поставил всасывающую трубу на 15 .
а почему всас на компресоре на10.
Какой номер дюзы ты поставил?
Если трв стоит далко от испарителя, заизолирую трубку от трв до испарителя.
Чтобы в камере было -20 на всасе должно быть 1бар, если дюза подобрана правильно можешь попробовать прикрывать трв и добавлять фреон только жидкой фракцией пока не протянет весь испаритель...
не понимаю зачем было нужно усложнять себе жизнь и переводить установку на 404а при замене необходимо было полностью мыть систему что бы не осталось масло(минералка) и заменить на синтетику
по поводу литературы её даже можно скачать здесь же…
давления не могут говорить о норме заправки для этого существуют смотровые стекла поплавки на ресиверах и прочее… необходимое количество фреона будет тогда когда с ресивера будет поступать на трв чистая жидкость, а трв настроить так что бы на выходе с испарителя был влажный не перегретый пар если есть рекуперативный теплообменник можно судить по нему о работе трв он должен то обмерзать то оттаивать.испаритель равномерно полностью обмерзать ( при температуре кипения ниже ноля).
могу посоветовать помереть давление сразу на выходе с испарителя и на компрессоре увидите есть или нет разность в давлениях если есть значит большие потери можно увеличить диаметр трубопровода если нет потерь значит все нормально ( понятно если не стоит регулятор давления всасывания, байпас или ещё что-то что может повлиять на значения давления)
дело в том что в морозилку залезли бичи и все погнули. пришлось всё менять. систему промыл 22-м смотрового окошка нет трв стоит 15см от испарителя вставка в трв 02.при какой температуре в камере на всасе 1бар.правилно поставил от трв 12 на испаритель с испарителя на всас 12. как померить давление сразу с испарителя. мощность компрессора 1750 вт
прошу прощения за флуд, браузер "глюкнул"
если обмерзает всасывание закрывайте трв пока не перестанет обмерзать, должен обмерзать только испаритель, давления всасывания и нагнетания будут зависеть от температуры в камере и окружающей среды, всасывание должно быть примерно на 15 градусов ниже температуры в камере а нагнетание на 20 выше температуры окружающей среды. проверите и настройте пока это.
[quote=руслан т.;7848]
если вспомните еще что ни будь то пишите.
дело не вспомнить а, увидеть в целом всю картину что происходит… менять трубки просто так не выход меряйте потери по длине, если они незначительные замена трубопровода ничего не даст…
купил смотровое стекло 15 трубу как мерить потери на трубе и какзаправить жидкой фазой
Некоторые баллоны с R404 имеют внутри трубку до дна.По этому нужно проверить в каком положении (вентиль вверх или вниз газ идёт жидким - так и заправлять.На баллоне есть надписи со стрелками что то вроде This side up liquid (эта сторона вверх - пойдёт жидкий фреон).Но лучше проверить. Потери можно измерить если сразу после испарителя стоит сервисный штуцер( клапан Шредера )Если давление после испарителя выше чем на заправочном штуцере компрессора ,то диаметр всасывающего трубопровода недостаточен. Так же не должно быть заломов ,если труба отожженная ,то гнуть её нужно в пружине ,уклон в сторонукомпрессора для возврата масла в компрессор.После монтажа -вакуумирование системы можно любым рабочим компрессором ,хоть от домашнего хол-ка,приварить клапан шредера к всасывающему патрубку и накручивать шланг, шланг должен быть с вентилем чтобы после вакуумирования его перекрыть.Заправлять с весами или взвесив баллон до и после заправки- в следующий раз заправка будет проще (по весу).При остановке компрессора давление R 404 намного выше R22 и нужно уделить внимание надёжности шлангов,соединений и шкале манометра .Главное при заправке жидким фреоном- не повредить клапана компрессора .Вентиль на баллоне приоткрыть чуть чуть ,при изменении звука компрессора прикрывать.Главное не торопиться.
Социальные закладки