  1. #101
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Ага!!! А не на этом ли Форуме меня критиковали,что "я любитель попить чай",т.е.,что я долго заправляю(2 часа) ...!
    Я заправляю тем же методом от 4-х до 6 часов, и - ничего, жив. Чаи не пью: дал дозу и отчалил часа на три!
    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Никого не удивляет,что мощный аж в 2 раза компрессор "НТ" по сравнению с "СТ" тоже не тянет среднетемпературный режим? ... Вроде парадоксально,что обмотки этого мощного "НТ",расчитанные на более высокие токи по сравнению с "СТ",ГОРЯТ,а среднетемпературным,хоть бы хрен! ...
    В моем случае "вылет по клапанам" это отсутствие прокачки при исправном электродвигателе.
    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    ...что "это" одевается на Шредер и оно ненадёжно...
    Ну если он только муфты не туда одевает, то это не страшно. Мои работают уже минимум три-четыре года без замен

  2. #102
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Недавно наткнулся на такие диаграммки:
    00.jpg

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    Недавно наткнулся на такие диаграммки:
    00.jpg
    К сожалению они у меня не открылись как и предыдущие!

  4. #104
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    К сожалению они у меня не открылись как и предыдущие!
    Странно, у меня открываются и в моём сообщении и в Вашей цитате...

    А по муфтам - Вьюга4 и улитор, zausenets создал тему соответствующую и перенёс туда наши посты, а вы дальше флудите...:rolleyes:

  5. #105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    Странно, у меня открываются и в моём сообщении и в Вашей цитате...

    А по муфтам - Вьюга4 и улитор, zausenets создал тему соответствующую и перенёс туда наши посты, а вы дальше флудите...:rolleyes:
    Если бы сразу подсказали,что ответ на мой вопрос перенесён в др. тему и как её найти! А так - пришлось недоумевать... Диаграммы не открываются и в моей цитате - открылась какая-то "китайская грамота"!

  6. #106
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Если бы сразу подсказали,что ответ на мой вопрос перенесён в др. тему и как её найти! А так - пришлось недоумевать... Диаграммы не открываются и в моей цитате - открылась какая-то "китайская грамота"!
    Чтобы открыть рисунки и прочее - поставь Mozilla Firefox, или подобное, и заходить через нее, тогда увидишь с рисунками.

  7. #107
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    тот же термостат и будет держать его в среднетемпературном режиме,т.е при повышенном давлении всаса,откуда согласно термодинамике и появляются у "НТ" разного рода проблемы!
    В режиме может держать не термостат, а длина и сечение того , куда прикладывается высокое давление - капилярная трубка. А обьём испарителя обеспечивает возврат газа и давление всаса.

  8. #108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    В режиме может держать не термостат, а длина и сечение того , куда прикладывается высокое давление - капилярная трубка. А обьём испарителя обеспечивает возврат газа и давление всаса.
    Кто командует температурой в камере? Термостат! Он может "сделать" температуру в камере +5*С(СТ режим),так и -20*С(НТ режим)! А капилярка при этом одна и та же!

  9. #109

    По умолчанию

    Пытался найти на Форуме другие похожие темы - не нашёл ни по словам,ни по определению! Может кто нибудь даст ссылку? Я имею в виду "конструктивные отличия СТ-компрессоров от НТ-компрессоров". Надеюсь,что это уже обсуждалось!

  10. #110
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Надеюсь,что это уже обсуждалось!
    Думаю, что нет - искал в своё время...

  11. #111
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Думаю, что нет - искал в своё время...
    было стопудово...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #112
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Пытался найти на Форуме другие похожие темы - не нашёл ни по словам,ни по определению! Может кто нибудь даст ссылку? Я имею в виду "конструктивные отличия СТ-компрессоров от НТ-компрессоров". Надеюсь,что это уже обсуждалось!
    Это обсуждалось на другом форуме, кажется Инфо.

  13. #113

    По умолчанию Замена низкотемпературного компрессора на средне температурный

    Какое различие между низко температурным и средне температурный компрессором.И возможность работы в низко температурной камеры. Обьем компрессора одинаков.

  14. #114

    По умолчанию

    Обсуждалось тут

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Температура кипения фреона
    от ИльяАф в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2015, 17:23
  2. LG GA-B409 UACA стандартная ситуация
    от valery196 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 22:42
  3. Температура кипения и конденсации
    от Aле{сей в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 20:07
  4. Температура кипения r22 канального кондиционера
    от vasya2 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 23:37
  5. Температура кипения R404
    от mib_z в разделе Корзина
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 19:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •