День добрый.
Отдельной группы не нашел пишу сюда.
Имеется старенький кондиционера delonghi.
При работе, через какое то время, вылетают брызги из шторки при этом из дренажной трубки конденсат капает.
В чем может быть проблема?
День добрый.
Отдельной группы не нашел пишу сюда.
Имеется старенький кондиционера delonghi.
При работе, через какое то время, вылетают брызги из шторки при этом из дренажной трубки конденсат капает.
В чем может быть проблема?
промой усиленно испаритель он забит грязюкой и притом конкретно - думаю в этом вся беда
а то скоро ледышки полетят
На первый взгляд он чистый. Как в бытовых условиях определить что он забит?
Можно ли его продуть воздушным компрессором?
Такая проблема появляется когда кондей грязный и нехватка фреона.
На 22-ом частенько такая беда, из кондея брызгает, открываешь внутренний блок обмёрз. Хотя чистили недавно, добавишь фреона и проблема ушла и давление в норме.
Всё в норме, если утечки нет, но по хорошему спасает РДК.
Была такая беда, кондиционер висел в цеху, стояли куча станков и был избыток масла в воздухе. Кондей насосался этих паров и теплообменник был весь в масле, капелька конденсата не цеплялась за ребро и падала прям на вентилятор, и соответственно летела наружу , помогла мойка особенно задней части теплообменника химозой.