Всем доброго времени!
Сразу скажу, что к жадности и экономии это не имеет никакого отношения. Я собираю чаще для того, что бы. как правильно говоритюкон, -не дышать этим говном -это раз, что бы узнать, сколько его, если отсутствует документация на оборудование, это два, да и... да и пальцев не хватит, что бы перечислять все возникающие необходимости оного мероприятия, и если фреона реально много, то почему бы не использовать его вторично. Однажды заказчик при замене холодильной машины, потребовал собрать весь фреон (R12), причём заплатил за утилизацию больше стоимости самого фреона.
Короче, для этой цели у меня две приспособы.
Первая - обычный термос, дополнительно "утеплённый" изнутри. В него хорошо помещается баллончик из-под МАП-газа. Ставлю в термос этот баллончик, наливаю около пол-литра жидкого азота(30рублей), встряхиваю минут-десять и около литра фреона в балоне. Усли давление в системе осталось, ставлю следующий баллон.
Вторая приспособа, -для кег. Старенький компрессор,(по моему какой то Kulthorn) конденсатор с вентилятором, и в качестве испарителя теплообменник, охлаждающий гликоль. Гликоль перекачивается в термо изолированную ёмкость, в которую помещается стандартная кега. Конструкция тяжеловата, но за два захода легко переносима. Гликоль при переносе сливается.
Првая кега (13кг) наполняется примерно пол-дня, последующие около часа.
Нудно, но иногда незаменимо....
Социальные закладки