Тема: Диагностика грязного конденсатора.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Диагностика грязного конденсатора.

    двухголовый мульт me mxz-2b52va (error code - 5 миганий (велик ток компрессора) через 15 минут нормальной работы. в эксплуатации более 6 лет, кондиционер расположен в углу стены.
    при осмотре было обнаружено за кондиционером у стены кольцо из 4 магистральных труб диаметром около 60см, что затрудняло доступ к чистке конденсатора и проходу воздуха.
    конденсатор двойной.

    было вынесено заключение - чистить конденсатор с демонтажем кондиционера и его полной разборкой, с раздвиганием конденсатора на земле.
    пришел чистильщик с воздушным компрессором, подул воздухом без демонтажа кондиционера.
    авария через 15 минут работы сохранилась. заключение - кондиционер неисправен.

    Какое заключение правильное - ?
    Зачем скручена баранка из магистралей за кондиционером, нигде в инструкциях такого кольца не рекомендуется.

    Задняя мысль.
    Надо было для диагностики этого дефекта полить водой на конденсатор во время работы компрессора, в течение 30 минут.
    Если дефект не появился, то надо чистить конденсатор.

  2. #2

    По умолчанию

    Ток компрессора может быть повышенным и при пониженном напряжении и при частичном витковом замыкании, это тоже надо проверять.

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Надо было для диагностики этого дефекта полить водой на конденсатор во время работы компрессора, в течение 30 минут.
    Если дефект не появился, то надо чистить конденсатор.
    Надо было и это попробовать.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    ток компрессора может быть повышенным и при пониженном напряжении
    элитная деревня, с проходной на въезде, проблем с эл-вом быть не должно.
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    и при частичном витковом замыкании...
    не было ни разу, большой ток сразу дает кз, защита либо сразу срабатывает или выгорает, если пробой на корпус.

    возможно, мало газа, масло не вернулось, чиркает спираль,
    но компрессор работал нормально, без постор. шума в течение 15 минут.

    Аналогичная история.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=32828

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    не было ни разу, большой ток сразу дает кз
    кз и межвитковое это разные вещи.
    В элитной деревне сосед мог врубить киловатт 20 в сауне и напруга ниже 200, надо проверять прибором. Кстати и просадку при пуске, возможно линия слабая.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    кз и межвитковое это разные вещи.
    В холодильниках ток 1А, мала мощность 200 - 300W, поэтому межвитковая кз терпит.
    В кондиционерах ток 10-20А, межвитковая кз шустро поджаривает всю обмотку.
    В инверторном сплите ток обмотки контролируется, перегрев не допускается.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    кз и межвитковое это разные вещи.
    В элитной деревне сосед мог врубить киловатт 20 в сауне и напруга ниже 200, надо проверять прибором.
    В этом случае, дефект был бы непериодическим.

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Кстати и просадку при пуске, возможно линия слабая.
    Верно, при старт/стопном компрессоре, в данном случае - инвертор.

  7. #7

    По умолчанию

    Для меня это большая новость, диагностика грязного конденсатора по току

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Крайний справа - проблемный кондиционер.
    Козырек сверху не дал открыть крышку для доступа к плате.
    Стремянка, предоставленная клиентом, дала возможность добраться к нижней части кондиционера. Верхняя часть оказалась недоступна.



    Баранка скрученая, спрятаная за кондиционером, у стены.



    На фото видно грязный конденсатор.
    Поэтому было рекомендовано начать с простого ТО.
    Дутье воздушным компрессором для очиски конденсатора - не эффектвно.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Для меня это большая новость, диагностика грязного конденсатора по току
    Обоснуй.
    МЕ - малый ток компрессора (UH) зимой.
    Наблюдение за кондиционером 5 лет, дефект (UH) только зимой при минус 10С и ниже.
    В эту зиму было минус 25С дефекта не было,
    потому что на зиму оторван разъем контроля тока компрессора.

    Для справки:
    В АСЦ было рекомендовано 3 года назад заменить компрессор.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=32448

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    двухголовый мульт me mxz-2b52va (error code - 5 миганий (велик ток компрессора) через 15 минут нормальной работы. в эксплуатации более 6 лет, кондиционер расположен в углу стены.
    при осмотре было обнаружено за кондиционером у стены кольцо из 4 магистральных труб диаметром около 60см, что затрудняло доступ к чистке конденсатора и проходу воздуха.
    конденсатор двойной.

    было вынесено заключение - чистить конденсатор с демонтажем кондиционера и его полной разборкой, с раздвиганием конденсатора на земле.
    пришел чистильщик с воздушным компрессором, подул воздухом без демонтажа кондиционера.
    авария через 15 минут работы сохранилась. заключение - кондиционер неисправен.

    Какое заключение правильное - ?
    Зачем скручена баранка из магистралей за кондиционером, нигде в инструкциях такого кольца не рекомендуется.

    Задняя мысль.
    Надо было для диагностики этого дефекта полить водой на конденсатор во время работы компрессора, в течение 30 минут.
    Если дефект не появился, то надо чистить конденсатор.
    Продолжение истории через 1 год, через 10 рук.

    Вопреки рекомендации 1.08.20,
    клиент продолжил эксплуатацию кондиционера,
    без чистки конденсатора, в течение года.

    В апреле этого года клиент позвал чистильщика 1.
    На момент прихода чистильщика компрессор уже не включался (cо слов клиента), тренькал в попытках старта, авария 5 миганий сохранилась.
    - Зачем нужна мертвому припарка?

    Второй чистильщик вместо диагностики компрессора, стравил газ при заклиненном компрессоре, сдернул внешний блок и тщательно почистил конденсатор еще раз.
    Компрессор остался в заклиненном состоянии, по прежнему тренькает, не стартует, та же авария 5 миганий - большой ток компрессора.
    - Если компрессор не стартует, зачем его чистить?
    - Зачем переть вверх дохлый кондиционер?
    - Каждый чистильщик выполнил тупую чистку при дохлом компрессоре.
    Зачем?

    Кто виноват и что делать?

    При мне, 1.08.20 кондиционер был грязный, но нормально работал 15...20мин:



    Последние вздохи компрессора.
    Капли конденсата на обоих портах двух голов, на всасе нижнего порта Т=+4.5С искусствено создать невозможно.
    Если бы его своевременно почистил клиент, компрессор бы еще пожил.

    Есть ли смысл замены компрессора, если кондиционер отработал 10 лет - ?

  11. #11

    По умолчанию

    Когда наконец прочитаешь в какой-нибудь умной книге про перегрев и переохлаждение - возможно сможешь что-то диагностировать, пока больше похоже на гадание по кофейной гуще.
    P.S. не занимаюсь кондиционерами, поэтому уточняю, а нельзя разве снять решетку, вентилятор или крыльчатку и пробить керхером теплообменник конденсатора в обратном потоку воздуха направлении?

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ... нельзя разве снять решетку, вентилятор или крыльчатку и пробить керхером теплообменник конденсатора в обратном потоку воздуха направлении?
    это должен был выполнить чистильщик, если бы его своевременно позвал клиент,
    а не тогда, когда клин компрессора.

    - "Проблема такова — сплит система lg, работала исправно 5 лет. в последнее время происходит следующее — после включения работает штатно (холодит) минут 20, затем отключается автомат на силовом щите (16 а). пробовали промывать внутренности наружного блока сильной струей воды из форсунки, результата не дало. я рассуждаю так — если происходит перегрев компрессора, тепловое реле (если оно есть) отключит питание, но это никак не должно привести к «вырубанию» автомата силового щита. возможно, самопроизвольно включается пусковая обмотка двигателя компрессора?
    --- в вашем случае надо проверить сопротивление обмоток компрессора и пусковую ёмкость.
    сплит lg 12
    - поменял кондиционер 35мкф, компрессор пошел. после работает минут 15 и все. поставил кондиционер на 50 мкф вольтами больше правда компрессор после откл вкл опять, но нагрелся и теплуха выкл его. что это?
    -- для того, что бы кондиционер нормально работал надо проверить:
    теплообменник внешнего блока,
    • сопротивление обмоток компрессора и его рабочий ток,
    • так же рекомендуем провести анализ масла на наличие кислоты".

    Ссылка запрещена.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    P.S. не занимаюсь кондиционерами, поэтому уточняю, а нельзя разве снять решетку, вентилятор или крыльчатку и пробить керхером теплообменник конденсатора в обратном потоку воздуха направлении?
    При двухслойном конденсаторе - бесполезное занятие.
    Только полная разборка с раздвиганием слоев конденсатора, между ними одеяло из одуванчиков,
    которое керхером не промывается.

  14. #14
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    При двухслойном конденсаторе - бесполезное занятие.
    Только полная разборка с раздвиганием слоев конденсатора, между ними одеяло из одуванчиков,
    которое керхером не промывается.
    Керхером К2 - естественно нет.
    Качественно помыть воздушный конденсатор можно моделями К5 и выше. Двухслойный с трудом но можно промыть К5, естественно не за 10 минут, аппарат класса К7 или HD с легкостью справляется.

  15. #15
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    при двухслойном конденсаторе - бесполезное занятие.
    только полная разборка с раздвиганием слоев конденсатора, между ними одеяло из одуванчиков,
    которое керхером не промывается.
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    керхером к2 - естественно нет.
    ну почему же? я как раз начинал с двоечки. и искал способы, как промыть внешний блок на уровне второго этажа. оказалось, что возможно, но с применением химии. снимается верхняя крышка кд, решетка и лопасти. потом все напенивается. перекур пять минут, и все смывается. вот только воды уходит... и долго.
    к5 по сравнению с к2 - и быстрее, и расход воды меньше чуть-ли не вдвое, мож втрое.
    для себя: всегда использую химию, для внешних одно, для внутренних другое. внутренние мою вообще sw-15, а у него давление мах 10. парогенератор не использую, хотя есть, если только для понтов.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ... возможно, самопроизвольно включается пусковая обмотка двигателя компрессора?
    ... в вашем случае надо проверить сопротивление обмоток компрессора и пусковую ёмкость.
    ... поменял конденсатор 35мкф, компрессор пошел. после работает минут 15 и все. поставил конденсатор на 50 мкф вольтами больше правда компрессор после откл вкл опять, но нагрелся и теплуха выкл его. что это?
    Стесняюсь спросить...
    Просветите, пожалуйста, бестолкового...
    Которая из двух обмоток, постоянно подключенных, является пусковой? Чем она отключается после пуска?
    И
    Что такое "пусковая емкость"?

    А, теперь уже не от бестолкового:
    Может, кто-то не в курсе, что емкость конденсатора должна быть оперделенной величины, указанной в документации на компрессор? Это я про какой-то сдвиг фаз...

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Последние вздохи компрессора.
    Капли конденсата на обоих портах двух голов, на всасе нижнего порта Т=+4.5С искусствено создать невозможно.
    Если бы его своевременно почистил клиент, компрессор бы еще пожил.
    Есть ли смысл замены компрессора, если кондиционер отработал 10 лет - ?
    Глубокомысленный вывод.
    Хотелось бы знать, на основании каких данных.
    Если компрессор работает (даже те же 15-20 минут), то 99,9% это или емкость конденсатора или проблемы с заправкой (перезаправка - греется от большой нагрузки, недозаправка - недостаточное охлаждение фреоном).
    Если +4,5 град на всасе, то 146% - емкость конденсатора.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение

    Может, кто-то не в курсе, что емкость конденсатора должна быть оперделенной величины, указанной в документации на компрессор? Это я про какой-то сдвиг фаз...
    Для меня величина ёмкости определяет ток через пусковую

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Для общего развития прочитай про однофазный двигатель.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Для общего развития прочитай про однофазный двигатель.
    И, что там нового узнаю?
    Для меня конденсатор сдвигает фазу пусковой обмотки на 90 градусов, не зависимо от величины ёмкости конденсатора. А вот величина этой емкости будет влиять на ток пусковой обмотки.