    По умолчанию Высокое давление всасывания при низком количестве фреона

    Ну очень нужна помощь. Горка открытая для цветов, после замены компрессора, вакуумация, (нормы заправки нет) залил 500 гр. 404го в конденсер и 100 в низкую стороны, в системе стоит ресивер примерно 1,5-2л.. Явно что газа мало но давление на всасе 4атм, температура испарителя по Pb2 10-12гр.. Нагнетание 15атм. Так же был установлен новый ТРВ. Подскажите что может быть причиной.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Есть предположение, что в результате дозаправки нужного количества газа, ТРВ прикроется и давление снизится. Верно ли оно (предположение). Пугает высокое давление...

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    ПО и ПГ какие?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ПО и ПГ какие?
    Если я правильно понял, что это перегрев и переохлаждение, то Переохлаждение 1-2, перегрев при 5 барах 16

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Стоял компрессор т6220gk поставили nt6220gk, продавец сказал что они одинаковые. Я в компрессорах полный ноль, но мне почему-то кажется что новый просто слабее

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    новый просто слабее
    T6220GK 17,4 см3
    NT6220GK 14,5 см3

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    Я в компрессорах полный ноль, но мне почему-то кажется что новый просто слабее
    А какая, прошу прощения нелегкая, толкнула тебя на замену ? Если полный ноль.
    Конденсатор чистый? Фильтр менял?
    Что со старым компрессором приключилось ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Фильтр новый, кондер чистый(мыл кёрхером), предыдущий компрессор полез в высокое давление на всасе

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    А с ТРВ что? или заодно ? Вставка ?
    Вентилятор конденсатора по РД ?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    А с ТРВ что? или заодно ? Вставка ?
    Вентилятор конденсатора по РД ?
    Вычитал что высокое давление всаса может быть из за заклинившего в открытом положении трв, решил заменить. Дюза новая №2. Вентиляторы без РД.

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    предыдущий компрессор полез в высокое давление на всасе
    Ну т.е. замена компрессора, ТРВ ничего не дала? Симптомы прежние ?
    Тем-ра в помещении ?

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    В помещении 23 примерно, в системе ещё стоит соленоид... Но он как я понимаю не при чём... ?

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Получается что замена результатов не дала, но старый компрессор диагностировал не я

  14. #14

    По умолчанию

    какая может быть дюза №2!!!!!!!!!
    там максимум №1 вот и все решение проблемы.
    а вообще новый компрессор слабоват.

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Изначально стояла 2ка и работало

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    Изначально стояла 2ка и работало
    изначально компрессор был мощнее и 2 скорее всего была полностью прикрыта.
    поставь 1 и все увидишь сам.

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Ок, завтра опробую

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    В помещении 23 примерно, в системе ещё стоит соленоид... Но он как я понимаю не при чём... ?
    Очень может быть ,,при чем" если стоит на оттайку горчим газом.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Оттайка обычная, с вентилятором, по времени

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    T6220GK 17,4 см3
    NT6220GK 14,5 см3
    Сорри, вчера не увидел данное сообщение☝️, спасибо за информацию, получается что мои догадки верны...