Daikin AC20FZ в эксплуатации 1 год.
Работа круглый год на холод на винный погреб.

ВБ: FTY09/15 - FTYN20/25/35 - ATYN20/25/35.
НБ: RYN25/35LV1B/ARYN25/35LV1.

Установлен заводской зимний комплект:
- подогрев картера, капиллярки,
- регулятор скорости FAN, термодатчик установлен на выходе конденсатора.
По инструкции термодатчик должен быть установлен в середине конденсатора.

Нет охлаждения иногда,
при этом давление на всасе возрастает с 8 Бар до 12 Бар.

В мастерской кондиционер нормально работал 2 дня и на тепло, и на холод.
На обьекте опять не холодит иногда.

В мастерской с заведомо исправным внутренним блоком подозреваемый НБ работает нормально.

В чем может быть неисправность?