Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Midea MOU-48HN1-R

  1. #1

    По умолчанию Midea MOU-48HN1-R

    Добрый день!
    Не запускается внешний блок мигает LED 2 Подскажите куда капать?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    176

    По умолчанию

    Обрыв или короткое замыкание цепи датчика температуры T4 или Т5, либо сработала защита от высокого давления.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,545

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Beenom50 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Не запускается внешний блок мигает LED 2 Подскажите куда капать?
    "Капать" надоть в сторону поиска сервис-мануала со списком ошибок и методами их устранения.
    На Мидею они в открытом доступе.

  4. #4

    По умолчанию

    Если есть такая возможность ссылку на ресурс , или сайт где можно скачать

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,545

    По умолчанию

    Еще одного в поиске забанили...
    https://yandex.ru/search/?text=midea...&src=suggest_T

  6. #6

    По умолчанию

    Компрессор стал запускаться, а вентиляторы нет, и на плате которая внизу мигает красный диод. Три коротких, пауза

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,545

    По умолчанию

    Хотелось бы еще узнать, какой диод мигает, а особенно, что это за "плата, которая внизу".
    Внутренний блок какую ошибку выдает?

  8. #8

    По умолчанию

    внутреннего нет, этот внешний работает на приточку

  9. #9

    По умолчанию

    [ATTACH=CONFIG]67672
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 11.jpg (279.5 Кб, Просмотров: 19)

  10. #10

    По умолчанию

    [QUOTE=novohod;693512]Обрыв или короткое замыкание цепи датчика температуры T4 или Т5, либо сработала защита от высокого давления
    заменили датчик по температуре, ситуация не изменилась. Компрессор запускается, и через 3-40 сек. отключается. Вентиляторы не разворачиваются

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,545

    По умолчанию

    Там же элементарно все.
    Термовыключатель, два реле давления, два термодатчика ну, и, плата контролирует перечисленное + контроль фаз.
    Если вентиляторы не крутятся совсем, а компрессор стартует, то я бы проверил вентиляторы, подав на провода (черный и красный), идущий с разъемов платы CN100 напряжение 220В.

  12. #12

    По умолчанию

    Спасибо! Попробую, но датчиков по T стоит 5 штук

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,016

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Там же элементарно все.
    Термовыключатель, два реле давления, два термодатчика ну, и, плата контролирует перечисленное + контроль фаз.
    Если вентиляторы не крутятся совсем, а компрессор стартует, то я бы проверил вентиляторы, подав на провода (черный и красный), идущий с разъемов платы CN100 напряжение 220В.
    На фото - крутилка FAN.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,545

    По умолчанию

    Фото то где?

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,016

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Фото то где?
    ТС предоставил ниже.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,545

    По умолчанию

    Куплю стакан травы, которую ты куришь.
    Может, тогда увижу?

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •