Ребят, ктото менял датчики на обычные термисторы ???Я поменял -что то холодос не отключаеться(фреон в норме,плата исправна -барахлил датчик (показывал 20 Ком при +5).тем самым не включая компрессора.
Ребят, ктото менял датчики на обычные термисторы ???Я поменял -что то холодос не отключаеться(фреон в норме,плата исправна -барахлил датчик (показывал 20 Ком при +5).тем самым не включая компрессора.
У меня похожая проблема.Очень редко выключается и морозит до -32 на минимальных настройках. Возможно не тот номинал сопротивления.Нарыл в инете таблицу ,щас попробую скинуть. Пока мне везут новый термодатчик я впаял последовательно переменник на 47 ком,добавил сопротивление стал отключатся при - 26датчики.doc
Проблема в том что сопротивление родного датчика почемуто плавает! добавил переменником нормально работает недели полторы потом опять перемораживает! Отодвину холодильник добавлю чуть чуть опять неделя нормально.Я уже задолбался его по кухне таскать.
Кстати по поводу сопротивления датчика - при комнатной температуре 9 ком при -26 117ком Близко к данным таблицы но не то!
Сопротивление родного датчика должно плавать от температуры. Переменник ставится вместо датчика. И определяется искомое сопротивление. Комн.температура тоже разной бывает,но чем выше температура,тем сопротивление меньше. Если при +25С-9 кОм,то много. Поменяй его и живи спокойно. 117КОм много..Реально должно 30КОм.
Михаил Юр- я хотел сказать что отключение происходит при сопротивлении 117 ком и температуре - 26, а мне надо чтобы холодос отключался при - 20 ,-23.Проблема не в модуле потому что он новый. Старый выгорел вместе свентилятором во время скачка напряжения.Может и с датчиком что то произошло?
Я переменник впаял последовательно с термодатчиком и при выключении холодильника сразу Померял сопро тивление на клеммах 9 -10 в модуле - кним напрямую идут провода от датчика. Мерял обычным тестером!
Ребят ,спасибо за коменты -родной датчик все решил :цена 375 грн -ЗА что???
Дед мороз скажите, а вы случайно не померяли сопротивление нового датчика при комнатной температуре?А то я уже не знаю какой таблице верить!Да кстати мне в сервисе пообещали привезли его за 220 гр.
Температура измерялась термометром в морозилке,а сопротивление мерялось на выходе датчика на плате.Электрон дал мне таблицу температур и сопротивлений так вот:20Ком =-15"С.А вообще таблици всех холодильников похожи между собой(различия холодилок и морозилок) розбеги относительно незначительные.Я оч часто ставил термистеры и дело решалось(Боши,Электролюксы ).
Спасибо!!
Социальные закладки