народ помогите на мультике Gree влезает на трех внутрянок ошибка Е3,скидываю с автомата питание и все нормально на три дня и снова ,как исправить и что надо сделать П О М О Г И Т Е П О Ж А Л У Й С Т А. утечки нет
народ помогите на мультике Gree влезает на трех внутрянок ошибка Е3,скидываю с автомата питание и все нормально на три дня и снова ,как исправить и что надо сделать П О М О Г И Т Е П О Ж А Л У Й С Т А. утечки нет
Мигает 3 раза через каждые 3 секунды на внутрянках?
Каким образом уверены что утечки нет?
нет,на внутренних блоках трех просто Е3,утечки нет так как давление на всасе 13,нагнетание 40,давление должно быть таким,в паспорте и на самом наружнем блоке написано,вторая голова на которой весят другие три внутрянки без проблем,когда перезагружаю отключаяя автомат,все нормально,блок работает 3-4 дня снова ошибка,при работе замерял давление все норма,как я помню Е3 по датчику высокого давления
Модель Gree-шки напиши. Блоки чистые? Как-то разбирался с мультиком от Панаса, пока полностью внешку не разобрал и хорошенько не вымыл, сплит отрубался через разные промежутки времени
Предлагаю "заморозить" тему до тех пор, пока ТС не укажет модель этого мультика.
все понял,еду смотреть модель
1. Е3-защита по низкому давлению.
2. Судя по описанию это Super Free-Match
3. Распространенная ошибка - перепутаны кабели управления на распределительных блоках.