Для поиска и устранения утечки была выполнена работа:
1 - опрессовка азотом 30 Бар,
2 - поиск и устранение утечки,
3 - повторная опрессовка 30 Бар,
4 - вакуумирование с сервисных портов HP, LP возле компрессора:
- Соленоид открыт магнитом.
- После ресивера, на кровле, установлен обратный клапан YCVS17-&&GSHC-1,
минимальное давление открывания обратного клапана - 5КПа.
Значит, вакуумник не сможет собрать весь азот из ресивера и конденсатора.
Как правильно выполнить вакуумирование -?