    По умолчанию Кассетный инвертер Gree

    добрый день. на прошлой неделе попался кондиционер gree, бирки на наружном блоке не обнаружено(выгорела) но на внутреннем есть бирка "gkh24k3ai" проблема с ним следующего характера, появляется ошибка е5 - по току компрессора, но дело в том что компрессор даже не запускается, а только вентилятор наружного блока. работает минуты 2-3, а потом останавливается, появляется ошибка е5 и вентилятор(наружки) начинает работать снова, но с ошибкой е5 и не запуская компрессор. сам кондиционер однофазный, а вот компрессор в нем стоит трехфазный. возможно кто то сталкивался с данной проблемой или знает с чего начинать ремонт, так как в наружном блоке все в платах. заранее благодарен))

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,704

    По умолчанию

    ремонт надо начать с поиска сервис-мануала, в котором расписана диагностика.
    U-match series dc inverter air conditioners service manual
    кстати, ошибка е5 в сервис-мануале только старт-стопных кондиционеров, а у вас - инверторный (как вы пишете).
    Gkh24k3ai/guhd24nk3fo
    Последний раз редактировалось SSA; 26.08.2024 в 14:10.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,704

    По умолчанию

    Сервис-мануал в свободном доступе.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    102

    По умолчанию

    GUHD24NK3FO - модель наружного блока
    и что я увижу в этом сервис мануале??? О том что ошибка Е5 - сработала защита системы или компрессора от перегрузок, отличный мануал и советы дельные!!
    gkh24k3ai - да все проверил, модель написал правильно, сходится, но модель точно инверторная.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,704

    По умолчанию

    Приехать починить не надо?
    И инсталляшку с сервисом путать не надо.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    102

    По умолчанию

    Конечно, спасибо большое, но, я думаю, далековато получиться))) Вот я сюда и написал для того что ы помогли с поиском документации или возможными вариантами ремонта данной техники.

  7. #7

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    102

    По умолчанию

    в итоге советует заменить материнскую плату)) КЛАССС!

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,704

    По умолчанию

    Или компрессор. Тоже не плохо.
    Посмотри теплушку на разъеме OVC-COMP.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,704

    По умолчанию

    А отписаться по результатам?
    Плата, компрессор, и то и другое или ограничился теплушкой?

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    102

    По умолчанию

    компрессор живой толкал его с 380В - работает. Теплушка стоит на компрессоре тоже в замкнутом состоянии, плюс еще кондиционер стоял выключен сутки с автомата. Но все по прежнему не работает(((( Склоняюсь все таки к неполадкам в плате, но вот что именно по плате совсем не понятно. Там все так замудрено в этих платах в наружном блоке.

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    102

    По умолчанию

    могу отправить схему и фото всех плат в наружном блоке

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,704

    По умолчанию

    Вот "толкание" компрессора от 380V могло быть и смертельным для него.
    Плату к электронщику и менять IGBT модуль.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,704

    По умолчанию

    метод тестирования модуля ipm (igbt)
    подготовка перед тестированием: подготовьте универсальный измерительный прибор и включите его диодный режим, а затем отсоедините провода u, v, w от компрессора после того, как он будет выключен на одну минуту (для разряда конденсаторов чтоб не сжечь прибор).
    этапы тестирования
    шаг 1. установите черный датчик на место p, а красный - на клеммы u, v, w соответственно, как показано на следующем рисунке, чтобы измерить напряжение между up, vp и wp.
    шаг 2: установите красный ("плюсовой") провод прибора на место n, а черный ("минусовой") - на клеммы подключения u, v, w соответственно, чтобы измерить напряжение между nu, nv и nw.
    если измеренные напряжения между up, vp, wp, nu, nv, nvn находятся в диапазоне от 0,3 в до 0,7 в, то это указывает на нормальную работу модуля ipm; если значение любого измеренного значения равно 0, это указывает на повреждение ipm.

    это перевод см. мануал стр. 92.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    компрессор живой толкал его с 380В - работает....
    Эта рекомендация где то написана?
    Если не трудно, выложите шильдик компрессора.
    Мы повангуем о последствиях "толкания" от 380V инв компрессора.

  16. #16

  17. #17

  18. #18

  19. #19

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    102

    По умолчанию

    этот компрессор зажжужал даже через модуль управления на 2-3 минуты, ток был около 2х ампер, а потом опять выдал ошибку. он запустился после того как вся электроника была выключена сутки, но после этого пуска больше он не захотел этого делать. История такая: - запускается вентилятор наружки в штатном режиме после включения с пульта, работает 2-3 минуты, останавливается и выдает ошибку, вентилятор наружки начинает опять крутиться но на пульте мигает уже ошибка Е5