Показано с 1 по 20 из 80

Тема: Испаритель в холодильный шкаф-витрину.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь Аватар для BVN-33
    Регистрация
    22.10.2018
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    У меня другое мнение.
    Поделитесь пожалуйста, для меня сейчас любой опыт очень ценный.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BVN-33 Посмотреть сообщение
    Поделитесь пожалуйста, для меня сейчас любой опыт очень ценный.
    Так, для тебя уже всё написал, плохо, что не замерил старый режим. Сейчас будешь тыкать пальцем в небо, спрашивая, что делать дальше на каждом шаге.

  3. #3
    Пользователь Аватар для BVN-33
    Регистрация
    22.10.2018
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Так, для тебя уже всё написал, плохо, что не замерил старый режим. Сейчас будешь тыкать пальцем в небо, спрашивая, что делать дальше на каждом шаге.
    Да, согласен. Но я не сильно понимал смысл замера в высоком контуре. Но буквально вчера, увидел видео, где человек подбирает длину трубки по давлению в контуре высокого давления. Он просто обрезает её и смотрит на давление (какое она пропускает). Как только понизилось до нужного, паяет...
    Сейчас придётся обрезать и опять паять.
    Потому как холодос слабо работает.