поделитесь! у кого какие были поломки на спиральниках? и чьё производство.
поделитесь! у кого какие были поломки на спиральниках? и чьё производство.
Copeland чтобы убить надо постараться, а Bitzer -машина нежная.
у меня на кондиционере Mqway на скроле разбило кулису-эксентрик. хотя не было гидроудара.
У меня на обьекте ЛЕГ спиральник Bitzer на беглый взгляд было нарушения условий монтажа
1 Выносной конденсатор
2 Компрессор установлен в не отапливаемом помешении
3 Максимальная длинна трубопровода более 1000 диаметров
4 На всас. трубопроводе не стоит жидкоотделитель а по условиям эксплуатации возможен тепловой удар
при вскрытии компрессора трудно было наблюдать на то во что превратились спирали .... Вообшем полное попадание на компрессор
У меня разбило несколько спиральников Bitzer, занялся оформлением рекламации. westoun,если возможно, пришли фотографии на [email protected]
с механикой все нормально, а вот крепление эл.двигателя очень слабое. болты крепления ослабевают, начинается такая вибрация, что отрываются трубы от компрессора.
у меня на чиллере полетел копландовский спиральник сейчас марку не вспомню что-то 140квт витковое по обмотке разрезать и посмотреть не дали а сами сдали в чермет-ну не идиоты?чиллер был австрийский кажется fuerer
У меня copelandы работают 8 лет на низкотемпературных камерах (летом Р конд 28ат.) без всяких проблем, замен масел и фильтров. Был случай, электрики после ремонта ТП поменяли фазы и 2 компрессора ZF18 вращались 2-е суток в другую сторону и ничего с ними не случилось.
у низкотемпературных компрессоров установлен Dtc-вентиль или капиляр (впрыск жидкого фреона в спирали), поэтому термистор не отключает, а предохранительный клапан срабатывает от разности давлений р нагн.-рвсас. и термистор в обмотке эл. двигателя не срабатывает, так как в низкотемпературном режиме эл. двигатель неперегружен.
на сколько я знаю отношение давлений 20:1, чтобы сработал клапан , если фреон 404 рвс=0,5-1бар, рн=28, то получается больше 20. или он срабатываетне на 20?
отношения давлений расчитывается в абсолютных давлениях то есть для 404а -35 абсолютное давление = р изб+1 -1,7ат., +60 абс. давление соответственно 29 ат. и отношение равно : 29/1.7= 17,05
copeland ZF 10шт. 5-8 лет эксплуатации поломок нет. bitzer 6шт. за 2 года 4шт. сломались- вибрация.
ИВАН Спасибо за информацию.
На других форумах тоже отмечают плохое качество спиральников Bitzer.
любая информация на оф.сайте copeland