    По умолчанию Вместо медной магистрали использовать шланг

    Доброго времени всем. Подскажите хочу поставить сплит систему в гараже(отдали б/у). Гараж в ГСК и наружный блок выводить на улицу не хочу (украдут или завидовать будут). И хочу наружный блок (когда нужен кондиционер) выносить на улицу.
    ВОПРОС: "можно вместо медной магистрали -использовать рукав высокого давления". Рукава и соединения изготовить в конторах "изготовления шлангов высокого давления" .Длина магистрали 5-6 метров. Или существуют готовые шланги.
    Поделитесь информацией. Спасибо.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    а чо ж нельзя то? рвд 400 бар масла держит. 30 бар от сплита для него тьфу.

  3. #3

    По умолчанию

    а с чего ты взял, что давление масла равно текучести фреона?

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    а у меня стоял рвд в машине)))
    я не думаю что шланги настолько отличаются, как трамвай от космических технологий.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,703

    По умолчанию

    Не путай божий дар с яичницей. Давления разные у 134-го и 22-го, а тем более, у 410-го.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    а у меня стоял рвд в машине)))
    я не думаю что шланги настолько отличаются, как трамвай от космических технологий.
    А ничего, что кроме ,,масло-бензостойкие" есть ,,фреоно-стойкие"

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Не путай божий дар с яичницей. Давления разные у 134-го и 22-го, а тем более, у 410-го.
    С точки зрения 400 бар - одинаковые)))

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    А ничего, что кроме ,,масло-бензостойкие" есть ,,фреоно-стойкие"
    Он спросил про рвд, я ответил про рвд

  9. #9

    По умолчанию

    Вот и есть такие шланги для кондиционеров
    Последний раз редактировалось ref; 21.07.2021 в 21:07.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    а чо ж нельзя то? рвд 400 бар масла держит. 30 бар от сплита для него тьфу.
    лет 15 назад родилась и у меня мысль как в посту №1. вместо трубок я использовал кислородные шланги. через 2 дня фреона не оказалось. не в величине давления шлангов дело, а во внутреннем покрытии шлангов для работы с фреоном, дабы не было утечек. поэтому и говорю, что пофиг твои 400 бар для масла, а фреон он может не держать и возможно будет сифонить через оплётку как вода через губку.

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    07.05.2014
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Шланги для автокондиционеров подойдут, масляные рвд нет. Они растворяются от PAG. масла.

  12. #12
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    758

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Radaf Посмотреть сообщение
    Доброго времени всем. Подскажите хочу поставить сплит систему в гараже(отдали б/у). Гараж в ГСК и наружный блок выводить на улицу не хочу (украдут или завидовать будут). И хочу наружный блок (когда нужен кондиционер) выносить на улицу.
    ВОПРОС: "можно вместо медной магистрали -использовать рукав высокого давления"Поделитесь информацией. Спасибо.
    А чем вас не устраивают медные трубки ? Они монтируются не только на наружный блок , но и на внутренний . Они предназначены для соединения внутреннего и внешнего блока.Те же самые процедуры вам придется проводить по установке и демонтажу и все что с этим связанно . Во вторых , наружный можно укрыть решеткой чтоб не украли . Шланги не надежные проводники фреона .

  13. #13

    По умолчанию

    читай пост №1.

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    вместо трубок я использовал кислородные шланги.
    можно было еще водопроодные, чо уж...........

    так то рвд имеют 4х армировку сталью.

  15. #15

    По умолчанию

    ты в посты вникаешь или просто ляпаешь? к чему пост №14?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Radaf Посмотреть сообщение
    ..хочу наружный блок (когда нужен кондиционер) выносить на улицу.
    ..это просто праздник какой-то..(с)

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    ты в посты вникаешь или просто ляпаешь? к чему пост №14?
    да к тому что кислородные шланги как решето на вид уже сразу))))
    они на 3-6 атм годятся и то с трудом.

  18. #18

    По умолчанию

    ты в своём уме? ты что гонишь?

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,703

    По умолчанию

    А какое давление после редуктора?

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А какое давление после редуктора?
    после редуктора у газорезчика на кислородном шланге 15 бар. мои слесаря прессуют систему азотом с редуктором 19 бар, без редуктора 25-30 бар.