Спасибо за подсказки.
Плата управления внешнего блока исправна.
Поведение новой, заведомо исправной платы точно такое же, как старой.
Термодатчики на трубках А-D исправны, воткнуты в посадочные места правильно.
Какие еще могут быть варианты?
Спасибо за подсказки.
Плата управления внешнего блока исправна.
Поведение новой, заведомо исправной платы точно такое же, как старой.
Термодатчики на трубках А-D исправны, воткнуты в посадочные места правильно.
Какие еще могут быть варианты?
каков состав системы?(особенно интересен с блок)
блоки все новые?
был случай когда в составе vrv системы "конфликтовали" аж три платы.
причем юмор был в том, что эти платы по отдельности на других системах работали, но как только в системе появлялись даже две из них
появлялась ошибка u..(платы в даичи поменяли по гарантии все три, проблема ушла)
а uf для 4mxs вообще не описана в сервис мануале, те не может появиться на этом блоке, но появляется...
судя по вашему описанию проблемы неисправны обе платы. (для работы систем нужно отключить блок с и не задействовать колодку с на наружке)
Узнал про вашу проблему, связана она может быть с тем, что вы используете внутренние блоки FDXS...
Если это так, тогда попрошу в студию полную модель и серийные номера этих канальников.