Я правильно понимаю, что это 410 или 407 фреон и давление 2.5 на всасе в серверной, где температура +16 +20 должна быть?
Т=+26С в серверной, резерва кондиционера нет.
Фреон R407C.
Pвсас=2.59Бар
Рк=17.55Бар
Tsc=4.4K
Tsh=3.3K
При полностью открытом ТРВ, до упора против часовой стрелки
Давление должно вырасти до нормы, но этого не происходит:
Если ТРВ закрутить (6 оборотов) в исходное положение,
то перегрев уменьшается до 1К.
Обмерзание нижней полосы испарителя усугубляется:
у вас нет теплосъёма. если бы было забито 80% трубок и испаритель нормально работал бы - у вас перегрев был бы запредельный при полностью открытом трв. не обращайте внимание на нижние трубки, они плохо обдуваются из-за конструкции. но всас должен быть 4.5-6.5. фильтра выкиньте, проверьте расход воздуха. вы опять пишите только часть параметров, по которым невозможно составить полноценную картину. какая температура на входе\выходе кондиционера, нижняя подача, какой расход воздуха? или же это кривой монтаж с тонкой трассой, малой скоростью фреона и т.п. я ненавижу выносные конденсаторы, работаю обычно с моноблочным оборудованием, где не может быть ошибок проектирования, поэтому такие моменты даже не рассматриваю.
Ps открытие трв должно уменьшать перегрев.
Спасибо за подсказку.
Есть наблюдение, которое не вяжется с плохим теплосъемом.
Испаритель должен быть всегда прохладным: +5C<Т<+10C.
Эта температура всегда ощущается рукой, на любом испарителе любого кондея через 15 мин работы.
В данном случае почти весь испаритель (Т=+20С) не дает холода, рукой не чувствуется,
только нижняя полоска обмерзает через 2-3 часа.
Диагностика проводилась без воздушных фильтров.
Котзаогланиан утверждает, что
при малом перепаде Т по воздуху на испарителе, требуется чистка испарителя от пыли.
Но для того, чтобы увеличился перепад по воздуху через испаритель,
сам испаритель должен быть грязным, но холодным.
Это же очевидно.
Расход воздуха не измерял, обратил внимание, что дверь в венткамеру тяжело открывать.
Т.е. есть разбаланс в входящем и выходящем потоке воздуха.
Техник сообщил, что так всегда было.
Позже отчитаюсь по указанным параметрам.
Оборудование в эксплуатации более 10 лет, перестроек не было.
Заслонки открыты, направление вентилятора не менялось.
В этом и фокус. Теория и практика не совпадают.
Важное измерение, которое не выполнено.
Надо измерить перепад давления на испарителе.
Т.е. подсоединить манометричку на порт заправки перед испарителем и сравнить с Po.
Если часть трубы испарителя забита засором,
то перепад давления на испарителе будет значительным.
Норма падения давления в устоявшемся режиме на конденсаторе и испарителе: 1-2 Бар.
Верно?
Мужчина, а не подскажете, какие реальные теплопритоки в серверной и какой производительности кондиционер стоит?
Я бы с этого начал, а не с выноса моска себе и остальным.
В добавление в вашим рассуждениям.
Если ТРВ закрыт полностью, то НЕХВАТКА фреона. Фреон поступает только в нижнюю часть испарителя и именно она из-за низкой температуры обмерзает.
Смотровое стекло есть?
Ставьте трв в среднее положение и лейте фреон. При давлении 2,5 на 407-м - явно "маловато будет!"
Мож я че-то не знаю, но мне всегда раньше казалось, что открытие трв уменьшает перегрев...
Последний раз редактировалось SSA; 04.04.2022 в 09:32.
Нет, даже у одного производителя потери на разные модели могут отличаться в разы. Да и редко, когда можно найти данные.
Трубки жидкостного распределителя могут не работать не только, если забиты, а если туда попадает газ, а не жидкость.
Вот нашел (на соседнем форуме) характеристики конденсатора потери 0.7 бара. И кстати по вопросу трубок конденсатора, не давно об этом говорили. Вход 18 мм, выход 28 мм.
Я надеюсь, после всех танцев с бубном, от 407 фреона осталось хоть что-то удобоваримое.
На 407-м - это первое, когда приезжаешь на чужую систему и на ней непонятки.
ХЗ что там осталось в контуре, особенно, если были дозаправки.
Поинтересовался сегодня, как работает кондиционер. Ответ сразил наповал.
Кондиционер работает нормально!
Он и раньше так работал - в помещении серверной Т=+23С.
Выполнены действия:
1 - включен на вентиляцию второй такой же прец с дохлым компрессором, они дуют в одну трубу, без клапана, при остановке одного из них второй байпаструет поток, уменьшается расход.
2- поправлены шторки на входящем воздухе из серверной
3 - накручен ТРВ до пульсаций, чтобы поднять Т sh.
Сколько проработает компрессор?
Из практики.
При работе под заливом 1К<Т<3К спиральный компрессор может работать годами!