Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 108

Тема: Panasonic CU-B-43DBE8 иногда стаёт в ошибку F31-02

  1. #81

    По умолчанию

    по поводу давления, с 9 килограм в стоячем положении при включении на холод плавно опустилось до 5ти килограм на всасывании. перегрев при этом был в райне 7 потом упал до 5 потом до 3.3 градусов потом отключился компрессор типа охладил, нагнетание не мерял небыло второго переходника потом не снимая шланга переключил на тепло посмотреть что там, давление плавно поднималось до 40 килограм скорее всего это был подготовительный период период, далее стало страшно, что может лопнуть шланг. выключил. переключил на холод. буду на обьекте возьму второй переходник рискну провести замер одновременно по двум линиям на холод и на тепло. вроде шланг должен держать 53кг. сфотографирую.

  2. #82
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от malets75 Посмотреть сообщение
    по поводу давления, с 9 килограм в стоячем положении при включении на холод плавно опустилось до 5ти килограм на всасывании. перегрев при этом был в райне 7 потом упал до 5 потом до 3.3 градусов потом отключился компрессор типа охладил
    Где замеры температур? Чего охладил? Фото сервисных портов где делались замеры выложи!

  3. #83
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    На той фото что с темометром-показометром явный залив жидкостью. И этот человек говорит что все нормально?
    Если фреон 410й то 5 единиц на всасе это -8гр кипения внимание вопрос - Где нормальная работа системы ?
    Останавливается система именно по низкой температуре кипения.
    Если в анамнезе были рукосуи то самая вероятная причина этой "головоломки" это засорение входного фильтра ЭРВ окислами. При большом желании отмывается и ставится обратно. При отсутствии оного - замена на новьё.

    З.Ы. Где то в теме упоминалось о капилярах во внутряшке - у меня вопрос при ЭРВ какой нафиг капилляр ?

  4. #84
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    Если фреон 410й то 5 единиц на всасе это -8гр кипения внимание вопрос - Где нормальная работа системы ?
    В Одессе .
    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    На той фото что с темометром-показометром явный залив жидкостью.
    Какое отношение это фото имеет к этому кондиционеру ?

  5. #85
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    фреон 410й то 5 единиц на всасе это -8гр
    Летом-семь единиц, а зимой где он их надавит? Или насосет...

  6. #86
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Никак не 7 а 7.5-8 и вопрос - Какая разница зима/лето?
    Если есть ЭРВ то должно быть и РДК в том или ином виде.
    Для кондея кипение газа в режиме "охлаждение" ниже "0" аварийный режим работы.
    Про всякие поделки с недоразмеренными испарителями мы не упоминаем ибо там все бывает очень интересно.

  7. #87
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    Какая разница зима/лето?
    Ну наверное давление зависит температуры, а летом с конденсатора видимо фреон другой температуры выходит, чем зимой. А есть еще зависимость нд от вд.

  8. #88
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Ну наверное давление зависит температуры, а летом с конденсатора видимо фреон другой температуры выходит, чем зимой. А есть еще зависимость нд от вд.
    Про РДК слышал ? не ?
    Повторюсь ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА кипение в режиме "охлаждение" ниже "0" - аварийный режим работы.

  9. #89
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Ты считаешь что у автора темы РДК стоит? Ты лучше повторись, про разницу давлений летом и зимой. Можно не большими.

  10. #90
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    Про РДК слышал ? не ?
    Мы , вообще то , должны вести беседу про конкретную модель , ту что в теме обозначена. Если бы там одна буква была другая , он точно был бы инвертор , я чуть было не попутал . Конкретная схема , конкретные ошибки , нет конкретики в замерах.

  11. #91
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    Если фреон 410й то 5 единиц на всасе это -8гр кипения внимание вопрос - Где нормальная работа системы ?
    Останавливается система именно по низкой температуре кипения.
    MasterFox, ты тему вообще читал?

  12. #92
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Для него это не главное.

  13. #93
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    MasterFox, ты тему вообще читал?
    да в отличии от некоторых...
    с самого начала
    пост №10 "включал на холод, смотрел нет обмерзания электронного трв, лёгкий иней на всасе, ничего криминального необнаружил "
    Иней на всасе не криминал???

    пост №17 "и стоИт он сразу после компрессора между ним и 4-х ходовым есть ещё фильтр."
    человек не знает о существовании шумоглушителей. В данном случае возможно это не глушитель а маслоотделитель от которого рукосуи отсекли капилляр возврата масла. Ставили такие на копах французы обычно но чем черт не шутит?

    пост №63 "накручивали сразу на оба писюна, на улице +5 на всасе 5 с копейками на нагнетании почти 40 кг, вентиляторы при этом крутятся медленно когда происходит отключение компрессора начинают крутится быстрее"

    незнаю на какие они там писюны что крутят но при таких вводных вероятность перепуска на 4входовом кране 99% но автор бьет себя в грудь пяткой что он дока и клапан исправен.

    Дальше больше
    пост №81 "по поводу давления, с 9 килограм в стоячем положении при включении на холод плавно опустилось до 5ти килограм на всасывании. перегрев при этом был в райне 7 потом упал до 5 потом до 3.3 градусов потом отключился компрессор типа охладил, нагнетание не мерял"

    автор оперирует термином "давление в стоячем положении" он профи???
    кипение "-8", давление падает, перегрев падает тобишь обмерз внутренний блок а он нам трет что все нормально работает и только иногда падает в ошибку.
    Вывод автор топика - рукосуй обыкновенный накупивший непонятных приборов и полезший в аппарат с умным лицом.

  14. #94
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    В данном случае возможно
    Мы ведём разговор о вполне конкретной модели . Есть схема (по крайней мере у тех , кто в курсе) , есть фото живого (у того , кто уже сталкивался с подобной моделью)
    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    Вывод автор топика - рукосуй обыкновенный накупивший непонятных приборов и полезший в аппарат с умным лицом.
    А ты на себя в зеркало смотрел ?

  15. #95
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    40 бар-многовато , причиной может быть недостаточный обдув конденсатора ( в данном случае при работе на обогрев- испарителя )
    Цитата Сообщение от malets75 Посмотреть сообщение
    переключил на тепло посмотреть что там, давление плавно поднималось до 40 килограм
    MasterFox, вроде все тут о работе на тепло говорят! Да и автор говорит о сравнении с другими моделями. Только автор прояснит ситуацию, но его видимо испугали конкретные вопросы!

  16. #96

    По умолчанию

    MasterFox тоже много по существу сказал,согласитесь. Вот только у автора небольшие амбиции и он куда то потерялся,наверное всё поправил общими усилиями.

  17. #97
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    MasterFox, вроде все тут о работе на тепло говорят! Да и автор говорит о сравнении с другими моделями. Только автор прояснит ситуацию, но его видимо испугали конкретные вопросы!
    ну ты может и о работе на тепло а автор говорит о холоде и лишь в качестве эксперимента о переходе на обогрев.

  18. #98
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    ну ты может и о работе на тепло а автор говорит о холоде
    MasterFox, перечитал тему, наверное ты прав! Но какой идиот гоняет кондиционер зимой на холод (если только это не серверная какая нибудь)? Неизвестно сколько еще в помещении температура!

  19. #99
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Владелец ночного клуба

  20. #100
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Ночной клуб не каждый день работает , не круглосуточно , а вот магазин продуктов ... в этом случае не выключается кондиционер никогда , работая на охлаждение.

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. БУРР-1М и БИС-1М иногда нет обратной связи.
    от FBT в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 11:06
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:28
  3. Panasonic CU-B-43DBE8 встал в ошибку F27 01
    от meison007 в разделе Panasonic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 06:25
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 11:55
  5. LG LSL1261HL не старт (иногда)
    от zhp в разделе LG
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 16:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •