Табличка. Кристалл. ВХЗ-1208. Всё есть: Марка, год (2005), 504 Вт, R404A. А вот сколько его там? Или нету такой информации и заправлять по результату?
Табличка. Кристалл. ВХЗ-1208. Всё есть: Марка, год (2005), 504 Вт, R404A. А вот сколько его там? Или нету такой информации и заправлять по результату?
Хорошо. шрёдер на нагнетание там есть уже, а на заправку нету. И с 2005 г витрину конечно ремонтировали. Не я. Вот и запаяли на нагнетание. Это я развлекаюсь. магазинчик мой, холодильники мои, не сколько в целях экономии сколько для опыта и оборудование есть.
Работала хорошо. оттайку давно пробило на корпус, оттаивали остановкой. испаритель обмерзал помаленьку весь (почти). Теперь обмерзает 10 см от входа. Фреон слышно свистит, нагнетание горячее очень, но после одного витка в конденсаторе становится чуть тёплой. Конечно никакого конденсата на выходе с испарителя нет. Признаки недостатка фреона. Но и признаки частичного засора КТ. Разберусь. Пока после длительной остановки не пускал, чтобы проверить, как греется конденсатор и как остывает минут за 10. Там молоко, надо подождать как выгрузят в другой х-к.
Я конечно не мастер с опытом, но уж это отличу. Может как раз давление смотрели. А там. где заправка, трубка с завода ещё, замятая и запаянная.
"Инструкция" как ведёт себя агрегат при недостатке фреона или частичном забитии КТ у меня есть, да и логика понятна. а вот отключить ли вентилятор конденсатора на момент первого пуска. после простоя? Т.е. как учили: Дождаться пока всё станет комнатной температуры и запустить. смотреть . как греются трубы, как и какими частями греется (и остывает) конденсатор, и давление можно глянуть, благо штуцер есть, мешает тут вентилятор? Ясное дело, это ненадолго, только для проверки.
Не понятна тогда логика, если экономили клапан шредера, то логичнее оставить его на всасе. На нагнетании температура +60...+90*С быстрее портить резину шредера.
Тоже такое первый раз слышу. Конденсатор прогреется за несколько минут, тем более при запуске давление всаса высокое, отдача тепла в конденсатор больше, чем в рабочем режиме.
Нк, если ты не проводишь соревнования по скоростному запуску холодильника на рабочий режим.
Именно на этом форуме, не помню, кто написал, я срисовал. Помогает. Вроде всё верно:
Утечка. Слабый, нарастающий прогрев конденсора, равномерно уменьшающийся по мере удаления от входа конденсора (через 10 мин в установившемся режиме прогрев только части конденсора, фильтр холодный). Обмерзает только часть испарителя. палец "липнет" только на входе испарителя, дальше "пух", капли воды.(если запененная плачка - обмерзание в каком то углу, а дальше просто небольшое охлаждение). Слышен шум прохода + "бульканье".
Засор. Полный. При включении конденсор прогревается хорошо(может даже, почти весь). В течении пару минут прогрев быстро "уходит), конденсор холодеет(остается слегка теплый, может, лишь в начале). Звук компрессор "притухает". Признаки охлаждения испарителя отсутствуют. прохода нет. Фильтр холодный. Это засор капиллярки.
На начальном этапе засор. практически неотличим от начального этапа утечки. но оценить можно по изменению прогрева конденсора и шуму прохода ("засунуть" голову в морозилку или "прислонив " к конденсору). Лучше в морозилку, чтобы охладить "горячие" головы и уберечь от поспешных решений. Фильтр не холодный, может, чуть теплый. Если засор фильтра, то будет перепад температуры по фильтру
Потеря производительности. Компрессор очень горячий, резкий перепад температуры по длине трубки конденсора. На трубке нагнетания руку удержать практически невозможно, компрессор очень горячий, звук работы нехарактерный, "звенящий". При значительной потере, прогрев, примерно на полметра от компрессора, очень резкий перепад прогрева конденсора по длине. На начальном этапе потери (или в No Frost с запененным конденсором, помочь может оценка температуры испарителя морозилки. доходит, в современных, где то до - 10...12 град С(плюс, минус) и дальше не снижается(при равномерном обмерзании испарителя, проход есть, но "вялый").
Коммерческий холод, не бытовой. Режимы могут очень отличаться, у одного производителя обмерзает всас компрессора и это для него нормально, у другого всас +15, и это тоже нормально. С одним и тем же конденсатором производитель может применять четыре разных компрессора по мощности, соответственно и нормальные температуры конденсатора тоже отличаются.
То, что ты процитировал мои слова, имеет отношение к отключению вентилятора при пуске.
Что касается отсутствия Шредера, у меня есть 2 пережимки, одна нынешнего времени, а вот вторая времен СССР.
Вскрой фильтр, посмотри нет ли засора. Я встречал закоксованность, также черноту от обмотки. В таких случаях мыл систему.
Нету там влаги. Тогда после полного сугреву он бы вёл себя иначе. Ток потребления, кстати, 1,5-1,6А. Это мало. Т.е. засора нет. Там FR7.5CL LBP.
Наверно правильно мне тут подсказали, некто припаял Шрёдера в 6 см от компрессора на горячую трубу. Очень давно без ремонта, ничего не сгорало, вот он и пахал. Высохла резинка в ниппеле от жары, и постепенно плохело.
Предположим, что это хорошая витрина, нормально работающая, может даже новая. R404a, компрессор FR7.5CL LBP, температура на полке +3, испаритель без обдува, Обмерзает помаленьку весь, оттайка работает, всё путём.
Какие параметры, которые можно легко замерить, должны быть?
1. Темп на входе в испаритель ( примерно по трубе в 10 см от ввода)
2. Темп на выходе из испарителя прямо сразу за стенкой.
3. Темп нагнетания (датчик прилеплен рядом с компрессором на трубе.)
4. Давление на всасе.
5. Давление нагнетания.
6. Ток ( по паспорту компрессора, при Evap. temp. in °C = -10С, ток 2,28А.)
Первый пункт наверное касается температуры жидкостной, обычно меряю после конденсатора.
Можно добавить температуру воздуха перед конденсатором и после.
А витрина далеко не новая.
Электричество меряю прибором 4 *1, напряжение, ток, активная мощность.
вот пример.
горка полюс 1955мм, компрессор caj4519z, конденсатор 620*270*125 мм, 28 трубок.
горка бренфорд 1330мм, компрессор caj4517z, конденсатор 730*300*155 мм, 48 трубок.
температурный режим в охлаждаемом объёме одинаковый, стоят в одном помещении, но рабочий режим будет разный.
в коммерческом холоде можно сказать примерно о режиме, если не сам не мерял его у данной модели.
Социальные закладки