всем доброго времени суток. помогите разобраться с работай компрессора, потому, что в этом деля не волоку. двух компрессорная низкотемпературная централь. на одном из компрессоров стоит клапан производительности. так вот, при работе компрессора при давлении всасывания свыше 0.8 бар работает тихо, как ему положено. при понижении давления ниже 0.5 бар начинает появляться стук в области головок. при этом чем ниже давление тем, тем выше чистота стука. вставка на отключение установлена 0. централь не новая, б/у. до этого работала на другом магазине. при монтаже, как уверяет заказчик, монтажниками было заменено масло и все фильтра. потребители (бонеты) от этой же централи. отработало после монтажа почти год без проблем. и вот резко возникла проблема.
гидроудар исключил так нет и не было признаков заливания компрессора, да и при закрытии вентиля на всасывающей стороне стук не исчезает. + стоит житкоотделитель.
вторы делом проверили клапанные доски - все целое. поршни также в идеале, не царапин ни задирав, на цилиндрах виды заводское шабрование.
пребывали убирать и ставить клапан производительности - проблема осталось.
подвешивали и вскрывали крышку поддона компрессора - визуально все целое. в итоге остановились на мысли, что клапанные доски, но когда перекинули местами с другим компрессорам - стук остался. вибрации нет. кто сталкивался подскажите, что еще может стучать? мажет пальцы или выработка шатуна или коленвала. почему начинает стучать при давлении ниже 0.5 бар.
Социальные закладки