Показано с 1 по 20 из 184

Тема: Опрессовка азотом фреонового контура сплит - системы.

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Обжпл ты конус так значит.
    Либо резинка какая то вылазит гдето от большой давки
    Так точно - вся кутерьма, с утечкой фреона - из-за кривожопой развальцовки на жидкаре... Которую я год назад делал.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай 20 Посмотреть сообщение
    Так точно - вся кутерьма, с утечкой фреона - из-за кривожопой развальцовки на жидкаре... Которую я год назад делал.
    я обычно перед затягиванием проливаю на обе части WD40 шоп всю грязь смыть.
    потом затягиваю и тут же раскручиваю и смотрю какой след на трубе фитинг оставил - должно быть ровное кольцо.
    если оно есть - проблем не будет.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    я ваще не понимаю чо прессовать внутрянку? они все под давлением уже когда открываешь транспортные гайки.
    далеко не все бренды идут под давлением, но заниматься опрессовкой бытовых, согласен, -это слишком жирно для них, но можно ) при наличии времени у клиента и отсутствии какого-либо опыта у монтажника.
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    я обычно перед затягиванием проливаю на обе части wd40 шоп всю грязь смыть.
    потом затягиваю и тут же раскручиваю и смотрю какой след на трубе фитинг оставил - должно быть ровное кольцо.
    опять-же, - дело личное и хуже от этого не будет. но лучше иметь вальцовки, за которые ты спокоен без всяких двойных закручиваний-откручиваний, имхо. за всю личную практику бесчисленных вальцовок было не более пяти случаев когда "раскрывалась юбка" из за шва на некачественной трубе.
    а вообще, я сейчас и гвоздем развальцую и все будет ок. ))
    Цитата Сообщение от николай 20 Посмотреть сообщение
    ну а коли такого нету - надо официалам звонить в их сервисные центры.
    ) да каким официалам? вам подсказали выше: если 410, то 40" очков" без проблем, если 22й - 34-35.
    Ну вот, доредактировался, все заглавные пропали.)

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    я обычно перед затягиванием проливаю на обе части wd40 шоп всю грязь смыть.
    потом затягиваю и тут же раскручиваю и смотрю какой след на трубе фитинг оставил - должно быть ровное кольцо.
    опять-же, - дело личное и хуже от этого не будет. но лучше иметь вальцовки, за которые ты спокоен без всяких двойных закручиваний-откручиваний,
    да норм у меня вальцовка - эксцентрик валабуевский))
    проверить и обмыть кольцо - дело 40 секунд. зато гарантия 99,99% уже.
    а иногда видно что соринка попала. держать уже не будет

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    из за шва на некачественной трубе.
    оно должно быть безщовно

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    оно должно быть безщовно
    DeniskaF, да.) Шов, это имелось ввиду брак, невидимая трещина.

Похожие темы

  1. Опрессовка контура
    от Maksovich в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 15:46
  2. Опрессовка системы
    от maka в разделе Монтаж
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 20:06
  3. Сплит-системы POLAIR SB 211 SF
    от max us114 в разделе Электрика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 05:06
  4. Опрессовка системы
    от maka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 00:45
  5. Опрессовка сплит системы
    от nordnick в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 22:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •