А ты уверен, что тебе это надо? Ради одного холодильника убивать столько времени и сил. Чтоб его поднять тебе придется ещё столкнуться с многими вопросами, которые опытные механик увидит за пару минут и выдаст вердикт.
- для более полного понимания поясни, что значит "вывел на режим". Температуры в объёме какие были?
- температуры в объёме какие стали?
- так никто не спорит. Можно даже представить общую картину: 100 агрегатов за 8 часов. Умножаем на 60 минут и делим на 100. Получается 4,8 минуты и агрегат готов. Умножаем на как минимум 6 швов. Ё-моё, а в неделю сколько! А в месяц!
если утечка есть но её невидно значит надо давануть посильнее.
Опрессовывыть, таки, лучше без компрессора. Меньше объем - быстрее проявляется утечка.
И для высокой давление можно поднять до 15 бар.
И еще, перед опрессовкой любым газом (хоть аргон, хоть азот, хоть воздух) систему нужно отвакуумировать. Фреон растворяется в масле, если его полностью не удалить, при опрессовке он будет выходить из масла и искажать картину.
Заправил,термометр рядом с трубкой термостата установил, холодильщик выходил часа 2,когда температура на термометре была -14 он отключился по термостату,далее дождался пока включиться и все,выдернул из сети и ушел,атна след. День температура в холодильнике была равна окружающей.
Нет, это я знаю. Обычно П-14 спаиваю сталь с медью. Но бывали случаи, когда спаивал медным с бурой. Пайка норм. Утечек не было. П-14 штук 10 осталось, который давал утечки. Почему, не знаю. Партия какая-то пришла плохая. Нашёл выход вчера из этого (кроме как выкинуть). П-14, а после кладу меднофосфорным (сталь с медью). После 6 часов, давление не поменялось. Флюс П-14 не выступил, скорее всего из за покрытия его медным сегодня не проверял