всем здравствуйте!!!
расскажу про свою проблему, м.б. кто подскажет чего.
приходится разбираться еще и со сплитами. такие уж в нашем городке "специалисты".
год и три месяца назад купил lg s09eq. устанавливала местная шарага. в этот раз не стал морочится с покупкой в областном центре расходников, у нас для установки ничего нет в продаже. доверился так сказать...
попользовался пару месяцев охлаждением изредка, потом уезжал в командировку, осенью выяснилось - не греет.
оставил до весны. весной насел на установщиков, те сначала отпирались, фреона 32-го нет, гарантия на работы три месяца, а они прошли и т.п.
в итоге заказали они фреон. приехали пара рукожопов, раздавлена вальцовка на 1\4 трубке у наружного блока, перевальцевали, закрутили, притащили баллон и коллектор. ни вакуумника, ни весов. не то, что с машины не принесли, вообще не имеют.
привез из гаража свои, занимаюсь немного автоклиматом.
свакуумировал, заправил 700 грамм.
счастью моему не было предела. полтора месяца прохлады и две недели тепла.
позавчера уезжая из дома утром жена выключила.
по приезду вечером на тепло не пускается, стоит в разморозке, изредка дунет комнатным воздухом. через минут 20 ch26.
сегодня на обеде привез из гаража манометрическую станцию. фреон есть.
за бортом +15 +\-3, давление в статике 13 бар.
компрессор стартует и на обогрев и на холод.
в режиме нагрева успевает поднять давление до 21, обороты компрессора постоянно растут и он резко отключается. в режиме охлаждения опускает до 8 немного работает с одними оборотами, далее так же поднимает и резко отключается.
поиск в гугле ни на что не натолкнул.
даже на английском информации не густо.
есть несколько видюх на ютубе, но там одни кубинцы и т.п. ковыряют плату.
сегодня узнал что гарантия lg - и не гарантия совсем.
ближайший асц в 550 км.
продавцы (днс) после 12 месяцев умывают руки.
снимать, везти, ремонтировать, везти обратно, заправлять... встанет ппц. R32 у меня нету, только 134 и 410, надо покупать.
с мультиметром и паяльником дружу худо\бедно .
осцилограф при необходимости могу найти.
под чутким руководством уверен разобрался бы
ну или могу снять плату, отправить специалистам, если возьмется кто...
Или удостовериться что дело в ней, и купить как запчасть?
ну есть еще вариант, идти в днс за новым сплитом...
на днях померю питание, сопротивление обмоток компрессора, сопротивление дросселя какого то там кубинцы еще мерят ну и прочее электрическое.
буду благодарен за любые советы.
видео манометра снял и при работе на обогрев и на охлаждение, слышно на фоне работу компрессора.
если полезно будет, выложу куда нить.