DM-FDC360WF/SF не включается компрессор, ошибок на ПДУ нет.
Плата инвертора исправна.
В чем причина дефекта - ?
DM-FDC360WF/SF не включается компрессор, ошибок на ПДУ нет.
Плата инвертора исправна.
В чем причина дефекта - ?
Он с тех.диром не дружит.
побывал на объекте.
отвечу сам на свой вопрос, без шуток.
причина дефекта - клин компрессора.
I=12а, компрессор не дрожит, не вращается в течение 10 сек.
странно, что после 2 попыток старта компрессора авария по превышению тока не появилась.
вместо подозрительного компрессора накинул провода 2м на компрессор от соседнего, такого же блока.
Результат: I=5-6a компрессор дрожит, слышно вращение в течение 10 сек.
заключение:
клин компрессора.
Причина выхода из строя на третьем году эксплуатации:
1 - утечка фреона либо
2 - не вернулось масло по причине отсутствия масловозвратных петель (наверное).
НБ выше ВБ на 20 м.
правильно ли выполнена диагностика?
Ну, в общем-то, правильно.
"Обилие" смазки.
И, скорее всего, обе вышеназванные причины.