Кондиционер Euronord EC-S07HR
Всем здравствуйте, такая проблема вставляешь кондиционер в розетку постоянно моргает лампа operation, когда запускаешь кондиционер то лампа operation просто горит . Сам кондиционер холодит и греет , снимал датчики температуры один с испарителя , второй был закреплён к трубке испарителя , оба рабочие. Что может быть ? В интернете ничего не нашёл, помогите.
-
Проблема то в чем? Если кондер холодит и греет, то не мешайте технике работать. Изолентой лампочку заклейте, если ее моргание и горение раздражает.
-
Да ну быть то так не должно , вот и не хочу перед летом остаться наедине с жарой .
-
Иван103, так и должно быть. Operation мигает после подачи питания и до включения.
Включил-выключил - Operation горит постоянно.
И, вообще, всегда руководствуйтесь двумя правилами:
1. Лучшее - враг хорошего.
2. Не лезь в работающий аппарат - сломаешь!
-
Я очень рад этому факту , просто поискал в интернете что значит и ничего не нашёл , просто слышал что если эта лампа горит или моргает то это ошибка , как же он тогда сигнализирует о неисправностях . Вам большое спасибо