Fbt лично хочу выразить свою благодарность за помощь в поиске неисправности!
сегодня запустит систему на одном блоке который был ведомым 72 ой, отключил 4 вб, из семи вб остались три.
т.к. система установлена для работы на два этажа один пришлось отключить, тем более на этом этаже давно установлены допом сплиты! подозреваю что проблема висела за долго до реновации здания. сейчас работает один 72 блок как основной на три вб. заказчик доволен, без лишних вложений)
правда для правильной работы нужно было очистить память максимально количества вб, т.к. приписывается максимальное число вб при первом пуске. висела ошибка е 14.5 не соответствие количества вб.
сброс на f3- 41. система чувствует себя нормально) лето покажет)
кстати fbt ты руфтопами york не занимался? сейчас решаю проблему на объекте. с такими система ещё не сталкивался вплотную) имею в виду горелки.
всем мирного неба над головой!