Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 152

Тема: методика заправки фреона R410a

  1. #121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Мастер еще тот
    Это не титул, скорее для хохмы, когда-то работал мастером, сейчас шабашничаю.
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    По вашему ВХ значит не йад, а таблетка для компрессора?
    Это всего лишь ненормальный режим, от которого подшипники не клинят.
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    После таких "мастеров" достаточно попилил компрессоров
    А пилил с какой целью? Восстанавливал или исследовал? И как определял, что крякнули из-за ВХ?
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Учите матчасть!
    Обязательно буду, мне ещё не поздно.
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    А заправлять сплит в конденсатор проще простого. Через капиллярку и жидкостный вентиль
    А ещё проще через заправочный штуцер, тем более, что проблем никогда не было.

  2. #122
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Клинят, еще как клинят.
    Почитай для общего развития:
    http://bitzer.ru/_vlagnii__hod_v_por...m_kompressore_

  3. #123
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Это всего лишь ненормальный режим, от которого подшипники не клинят.
    А пилил с какой целью? Восстанавливал или исследовал? И как определял, что крякнули из-за ВХ?
    Да так, привозили пачками ушатанные наружные блоки от 14 до 30 кВт.
    для объективного расследования причин приходилось вскрывать компрессоры, искать масло, смотреть железо.
    Потом при запуске на объекте нового оборудования, наблюдал ВХ.
    Выводы сделал.
    Машинки, которые избавил от ВХ работают и по сей день.
    А там где фреону до жопы - клинят от 3 месяцев до 3 лет. В зависимости от степени ВХ.
    Попался как то Копланд живучий сцуко. 4 месяца работал на заливе. Лед от картера отбивал молотком. Монтажники дунули по давлению до 4-х очей. Не шмогли, 3,8-3,9 бар и выше не поднималось.
    Сливал порциями 1,5 часа. Уж очень много туда дунули.
    Копланд этот качает и до сих пор, уже 4-й год пошел.
    А ведь мог помереть в первый же год...

  4. #124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Почитай для общего развития:
    Там речь о поршневых, в кондёрах в основном ротационники и спиральные. Ну это ладно, механика она и а Африке...Только там такого слова как "клин" не встретил. Надо полагать, что ответа нет или ещё не весь инет переворошил?
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    А там где фреону до жопы - клинят от 3 месяцев до 3 лет. В зависимости от степени ВХ.
    Удивительно, что они ещё 3 месяца отработали, режим-то явно ненормальный.
    Последний раз редактировалось просто хол; 09.04.2012 в 12:42.

  5. #125
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Да какая разница?
    Как будто ротор или спирали без масла работают...
    Отработал 4 месяца, потому что у Копланда тефлоновые подшипники и тыщи часов гарантии работы на 80% заливе.

  6. #126

    По умолчанию

    блин, давайте определимся. что есть ВХ и что есть ЗАЛИВ.
    в поршневом компресоре всас идет в Горшок и при нулевом перегреве механника крутит в жидкаре, жидкий фреон вместе с маслом затягивает под трущиеся детали компрессора, но т.к. это все же не масло а Фреон, то компр. перегревается не получая достаточного кол-ва масла и чаще всего подшипник скольжения или поршень клинит. происходит омеднение поверхностей.
    но это в поршневом.
    в ротационнике наоборот. влажный ход наблюдается при пуске в холодное время, когда фреон собирается в наружнем блоке и заполняет горшок(веть это часть агрегата по высокому давлению) для этого ставят подогрев картера, что б испарить жидкарь из горшка. а заливает-это когда жидкарем заполняется О/Ж в ротационнике и жидкарь попадает через трубку в камеру сжатия) вот тогда гидроудар и может произойти.
    в поршневике О/Ж нет, потому что горшок компр. -часть агрегата по низкому давлению.

  7. #127
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Влажный ход в компрессоре, это когда температура нагнетания стремится к температуре конденсации.
    И похеръ, где картер ВД, а где НД, где ротор, а где поршень.
    А залив, это когда вместо масла жидкий хладагент. Т.е. масло сильно разбавлено.
    Залив может быть и ОЖ, когда компрессор оттуда черпает жидкарь и пытается его сжать.
    т.е. ВХ - это сжатие хладагента с низким процентным содеражанием жидкости, а залив - с высоким, т.е. компрессор фактически перекачивает жидкарь.

  8. #128

    По умолчанию

    airwaveблагодарю за внесение ясности.

  9. #129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    а залив - с высоким, т.е. компрессор фактически перекачивает жидкарь.
    если компрессор хватанул жидкости по объему больше мертвого пространства над поршнем,то о перекачивании речи быть не может.однозначно-гидроудар со всеми вытекающими.....

  10. #130
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Не всегда гидроудар. И не всегда поршень. Бывает ротор качает жидкость только в путь. Гидрач процесс вероятностный

  11. #131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Гидрач процесс вероятностный
    Так бы и сказал, что в поршневом 100%-ный, в винтовом 0-вой.

  12. #132
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    в винтовом 0-вой.
    сайт битцера в помощь.. не айс и винту и спиральнику. как пример (можно было и самому гугля спросить)) http://bitzer.ru/_vlagnii__hod_v_vintovih_kompressorah
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    сайт битцера в помощь..
    Всё это уже как заезженная пластинка, переписывают друг у друга не задумываясь. Что для поршневого, что для винтового...Но мы-то говорили о гидроударе, по терминологии айрвэя "гидраче". Возможен ли он в винтовом?

  14. #134
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    я как-то на практику на молкомбинат попал в советские времена, стоят в ряд компрессора, огромные w-образные махины, помню роль трв исполнял один из сменщиков, который раз в 15 минут должен делать обход всех узлов, и по состоянию индикационной трубы на отделителе жидкости придавливал либо приоткрывал вентиль на испаритель, ну и как правило под водочку(а машинисты я вам скажу бухают как кони, ибо только беленькая может вывести аммиак из тела)) с обходами случались оказии, выходит механик бывало в цех, и с криками "залив" все делают ноги кто куда по пути вырубая полностью цех, потом с помощью параллельных компрессоров делали "выход из под залива"... при лёгком заливе как правили промерзал картер. так вот видел своими глазами, как оторвало буферную крышку на компрессоре, клапана в хлам, коленвал вывернуло ,шатуны в бараний рог... вот это был реальный гидроудар, винтам гидроудары не светят, но работать при вх они нормально тоже не хотят... кстати всем привет, я снова с вами)))
    Последний раз редактировалось штирлиц; 09.04.2012 в 23:37.

  15. #135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    А заправлять сплит в конденсатор проще простого. Через капиллярку и жидкостный вентиль
    Можно по подробней. Баллон присоединяется к жидкостной трубе, после него уже конденсатор, причём здесь капилярка, она же перед испарителем?

  16. #136
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Перед испарителем - это к китайцам.
    А старая классическая схема - капиллярка в наружном блоке

  17. #137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    А старая классическая схема - капиллярка в наружном блоке
    Так ведь тогда жидкостная трасса до испарителя сама превращается в испаритель?

  18. #138
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    А теплоизоляция зачем?

  19. #139

    По умолчанию

    А имеет ли смысл при дозаправке между сервисным портом и баллоном включать капилярку, чтобы жидкарь сразу превращался в газ в газовой трубе?

  20. #140
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    А имеет ли смысл при дозаправке между сервисным портом и баллоном включать капилярку, чтобы жидкарь сразу превращался в газ в газовой трубе?
    Если сравнить эти методы и замерить ток, вопросов не будет.

Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 19:59
  2. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.03.2020, 23:00
  3. Таблица норм заправки фреона и масла на иномарки
    от simdim76 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 18:09
  4. Норма заправки фреона в бонете Зенит 180
    от Алекс289 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 04:25
  5. TADIRAN норма заправки фреона
    от smart1977 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 11:02

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •