МНI FDC500KXZE1 - по инструкции рассчитан на ПДУ: RC-E5.
Есть в распоряжении RC-E4.
IMG_20230720_113252.jpg
IMG_20230720_113329.jpg
Будет ли работать ПДУ RC-E4 вместо RC-E5 - ?
МНI FDC500KXZE1 - по инструкции рассчитан на ПДУ: RC-E5.
Есть в распоряжении RC-E4.
IMG_20230720_113252.jpg
IMG_20230720_113329.jpg
Будет ли работать ПДУ RC-E4 вместо RC-E5 - ?
Попробовал подать питание на двухпроводной ПДУ
от БП 12 V.
Удивительно, ток потребления одинаковый при переполюсовке I=0.03А / 0.03A.
В широком диапазоне: 5V...12V.
На обьекте: DC U=18V.
IMG_20230720_120227.jpg
Значит ли это, что связь ПДУ и платы ВБ сохраняется при ошибочном подключении Х,Y ?
В инструкции на ПДУ нет требования о полярном подключении.
Там неполярное подключение (развязка диодами) для питания + отдельно сигнальная цепь по этим же проводам.
18В - напряжение холостого хода. Номинал - 12В при подключении нескольких пультов к одному блоку.
Верно, используется диодный мост и неполярные конденсаторы.
Связь по двум проводам с ВЧ сигналом.
IMG_20230721_003352.jpg
На уровне DC=+18V обмен:
(+) имп 4V,
(-) имп 4V.
Проверено на ПДУ: RC-EX3A.
https://www.manualslib.com/manual/23...s-Rc-Ex3a.html
Внимание.
Если обесточить один ВБ, с запитанными остальными блоками в системе - оторвать разьем 230V
для изменения его адреса крутилкой,
в обесточенном состоянии.
То после вкл питания,
18 V появляются не сразу,
и не при каждом включении эл. питания.
То есть, после обесточивания одного из ВБ системы, ПДУ не светится.
Появляется ошибочное заключение о неисправности платы ВБ.
Проверено 3 раза.
наблюдение.
пду rc-ex3a и пду rc-e4 в одной системе дают ошибку е1.
IMG_20230721_074931.jpg
все пду rc-ex3a показывают правильно номер вб, выставленного крутилками, а пду rc-e4 - ложный адрес.
Адрес НБ: 01, тоже крутилками устанавливается.
при этом ошибка е1 высвечивается на всех пду, и на rc-ex3a, и на rc-e4.
вывод:
в системе должны быть проводные пду одного типа.