Тема: Регулировка влажности в серверной: 45% <Ф<55%..

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Регулировка влажности в серверной: 45% <Ф<55%..

    В серверной по инструкции должна поддерживаться влажность 45% <Ф<55%.
    Что произойдет, если влажность в серверной будет 15% и 70% - ?
    Оба случая я наблюдал в разных серверных в разное время года.
    В обоих случаях местные IT cпециалисты молчали, компьютерное оборудование работало нормально.

    По теории при низкой влажности:
    1 - в стойках должна долбить статика, создавать помехи и сбои в работе стоек.
    На практике этого не происходит.
    2 - уменьшается теплосъем с испарителя кондиционера, компрессор заливает жидкарем, если EEV не отрабатывает.

    По теории, при высокой влажности:
    1 - возможно появление конденсата, появлению проводимости.
    На практике при такой влажности компьютерное оборудование работает без сбоев.
    Но трудно записать отчет в журнал, от влажности он, как тряпка становится, ручка не пишет.
    2 - кондиционер переходит в режим осушения, по этой причине выходит из строя компрессор.

    Как часто надо менять бачки парогенераторов?
    На практике - каждые 3 месяца надо менять без водоподготовки.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    1 - в стойках должна долбить статика,
    неправильно , персонал может убить электронику коснувшись устроиств

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    возможно появление конденсата,
    конденсата не будет просто медь гнить начнёт и сталь ржаветь

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как часто надо менять бачки парогенераторов?
    чистить не пробовал или "продувку" включать почаще ?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    неправильно , персонал может убить электронику коснувшись устроиств
    Для персонала специально делают приточно-вытяжную вентиляцию,
    в которой контроль влажности не выполняется.
    Прецизионные кондиционеры пытаются увлажнить приточный воздух зимой и
    осушить приточный воздух весной, летом и осенью.
    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    конденсата не будет просто медь гнить начнёт и сталь ржаветь
    Окисление контактов на платах и разъемах.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    чистить не пробовал или "продувку" включать почаще ?
    Бачки не разборные, одноразовые, зарастают ракушками.
    Промывка бесполезна, сеточки перед входным клапаном тоже забиваются.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Не знаю чо там за бачки у вас, заправлять надо дистилированной водой тогда и ничего расти не будет.
    У меня на работе оборудование питается через осмосы. Никапи нет годами.
    Мембраны меняю раз в год

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    У меня на работе оборудование питается через осмосы.
    это тэновым хорошо а если там электродные?

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Для персонала специально делают приточно-вытяжную вентиляцию,
    это чтоб кислород не кончился
    персонал в сухом воздухе статику вырабатывает

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    это тэновым хорошо а если там электродные?
    Да, электродные, на дистиллате не работают.

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    это чтоб кислород не кончился
    персонал в сухом воздухе статику вырабатывает
    Получается, прецизионники летом охлаждают атмосферу - деньги на ветер.
    Персонал приходит редко, пусть включается приточка/вытяжка,
    когда в серверной находится человек по датчику движения.

    Есть ли какие-то снипы по вентиляции в серверной - ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Есть ли какие-то снипы по вентиляции в серверной - ?
    рекомендации производителя оборудования - нету снипов и гостов
    рекомендации при нахождении персонала - сколько там будет мотаться?

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    рекомендации производителя оборудования - нету снипов и гостов
    рекомендации при нахождении персонала - сколько там будет мотаться?
    А вдруг ITшник задохнется?
    От угарного газа человек слабеет и из комнаты выйти не может.
    Нанюхается фреона и кабелей своих, упадет в обморок...

  11. #11

    По умолчанию

    поставить датчик со2

  12. #12

    По умолчанию

    наши айтишники, что бы с бачками и парогенератором в серверной проблем не было поставили тазик с водой и тряпку немного наверх вытянули. влажность контролируют электронным влагомером. дисплей выведен в кабинет начальника. 5 лет полёт нормальный.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    рекомендации производителя оборудования - нету снипов и гостов...
    Понятие «серверная» (обычно имеется в виду серверная комната или серверное помещение) дано в действующем, но морально устаревшем документе СН 512-78 Строительные нормы. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин
    (Дата введения 1979-07-01, последн. изм. 24 февраля 2000 г.: п.2.2.):


    Российские СН 512-78 (п.3) предъявляют следующие требования к микроклимату:

    Т= 20°±2 °С (не более 25 °С).
    При подаче охлажденного воздуха непосредственно в устройства (стойки с аппаратурой) температура его на входе не ниже 14 °С.

    Относительная влажность воздуха - 20-70 %
    (не более 75 % в холодный период,
    в теплый для 25 °С - не более 65%,
    для 24 °С и ниже - не более 70% ).

    Оптимальная скорость потока воздуха - 0,2 м/с
    (не более 0,3 м/с для холодного, 0,5 м/с для теплого периодов).

    Запыленность воздуха помещений не должна превышать: в серверной - 0,75 мг/м³, с размерами частиц не более 3 мкм (атм. пыль, сажа, дым, споры, асбест); в помещениях обработки данных - 2 мг/м³.

    Американский стандарт TIA 942 (п.5.3.5.):

    Температура воздуха по сухому термометру:
    от +20 °С до + 25°С (не более 25 °С)
    Точка нормальной настройки: +22 °С
    Контрольный диапазон изменений: ±1 °С

    Относительная влажность воздуха: от 40% до 50%
    Точка росы: не более +21 °С

    Скорость изменения температуры: не более +5 °С в час

    Более подробные рекомендации по измерениям и оценке температур в машинном зале приведены в документах ASHRAE. Машинный зал должен быть защищён от проникновения загрязняющих веществ в соответствии с требованиями ANSI/TIA-569-В.

    https://www.promventholod.ru/tekhnic...ebovaniya.html

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Российские СН 512-78 (п.3):

    Т= 20°±2 °С (не более 25 °С).

    Относительная влажность воздуха - 20-70 %
    (не более 75 % в холодный период, в теплый для 25 °С - не более 65%, для 24 °С и ниже - не более 70% ).

    Оптимальная скорость потока воздуха - 0,2 м/с
    (не более 0,3 м/с для холодного, 0,5 м/с для теплого периодов).


    Американский стандарт TIA 942 (п.5.3.5.):

    Температура воздуха по сухому термометру:
    от +20 °С до + 25°С (не более 25 °С)
    Точка нормальной настройки: +22 °С
    Контрольный диапазон изменений: ±1 °С

    Относительная влажность воздуха: от 40% до 50%
    Точка росы: не более +21 °С

    Скорость изменения температуры: не более +5 °С в час
    Какая влажность в Российской серверной с импортным оборудованием должна быть зимой?
    Российский стандарт СН 512-78 (п.3): 20%...75%
    Американский стандарт TIA 942 (п.5.3.5.):40% до 50%

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Какая влажность в Российской серверной с импортным оборудованием
    написана в инструкции на лборудование

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    написана в инструкции на лборудование
    В обеих инструкциях приточно-вытяжная вентиляция в серверной отсутствует.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Опять смешали в одну кучу теплое с мягким.
    Вы уж определитесь, что вам надо: влажность или вентиляция.
    Про вентиляцию смотреть СНиП по вентиляции (ежели что).

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...Вы уж определитесь, что вам надо: влажность или вентиляция.
    Про вентиляцию смотреть СНиП по вентиляции (ежели что).
    Во всех серверных и ВЦ есть вентиляция, т.к. IT сотрудники работают там не один час.
    Для них нужен нормальный чистый воздух, а не испарения кабелей и фреона.
    Аэродинамическая труба со штормовым ветром тоже не годится.
    В одной из серверных пиджак аж заворачивается от потока холодного +12С воздуха.

    СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование (приложение Д)



    http://docs.cntd.ru/document/1200035579

    Берете пособие к СНиП по проектированию предприятий общ. питания и смотрите температуры воздуха.
    +16 надо в столовку подавать.
    В офисах +18, в жилье +20, в душевых +25...

    Реально рекомендованного dt в нормативной документации нет, есть опыт закоренелых проектировщиков (это я не про себя) - которые в один голос утверждают, что
    при любых условиях dt=3-5 град Ц, и
    скорость воздуха в помещении - в рабочей зоне не должна превышать 0,2-0,3 м/с
    - согласно этим критериям и нужно варьировать, опять же летом это будут одни температуры, зимой другие, по хорошему расчету всегда получается что летом воздуха нужно намного больше чем зимой, и выходит что нужно делать две системы (далеко не каждый заказчик на это пойдет и согласится)...

    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23340&st=0

  19. #19
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Есть еще фишка называется "воздухообмен, крат."- вот она и делает многие системы очень затратными как зимой так и летом.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Реально рекомендованного dt в нормативной документации нет, есть опыт закоренелых проектировщиков (это я не про себя) - которые в один голос утверждают, что
    при любых условиях dt=3-5 град Ц, и
    скорость воздуха в помещении - в рабочей зоне не должна превышать 0,2-0,3 м/с
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23340&st=0
    Это требование очень редко соблюдается в серверных,
    на прецизионниках со старт/стопными компрессорами.