А чего в личку? Ничего страшного особо нет! Совет я тебе дал чуть выше! Если давление пришло к 0, то и проблем особо не вижу. Но свакуумировать и перезаправить раз такая ситуЭ будет не лишним! И опыта ещё разок наберешь возможно, посидев пару часиков. Может разницы в трёх показателях - давлений, времени, температуры - увидишь.
С полчаса вакумировал с перерывами, заправлял 40 проц. 134го, снова вакумировал. Перекрыл кран на колекторе, выключил вакуумник. Через полчаса включил, открыл кран, секунд пять побурлил вакуумный, давление визуально не поднялось. Если утечка по контуру обогрева, отвакумируется ли система (при утечке за два часа работы холодильника)
Это не опрессовка, жми 25-30 АТМ на сторону нагнетания, вот тогда покажет, если маслом не забит участок с утечкой.
Для чего? Многие из нас поменяли огромное количество разных TLESок! Кормильцы! Мрут они по прошествии некоторого времени вполне себе легко и без утечек. При вскрытии либо проколе обычно ясно, есть ли вообще подозрение на утечку и ТС написал, что "с заправочного хорошо так вышло".
Впрочем, какое же должно быть дупло в контуре, чтобы БХП в первые же часы после заправки начал дурить?
А так-то да, стоит также предложить ТС, прежде чем давить 25-30, ещё и промыть от масла всю систему Х/А...
Может по русски это называется температура понижается?
Добавить, убавить, слышу газ, весы не меняются...
Отеплил бы мальца по приезду, свакуумировал, плюнул как положено 90 грамм 134-го и спокойно пил бы дома чай с печеньками! А завтра позвонил бы и услышал: Всё нормально, замораживает-охдаждает, вошел в цикл, отключается...
Да, написал что уже заправил. А чо ты кичишься, тебе убудет от этого? Или в споре профукаешь? Ну просидел я часов пять с этим холодосом. Тебе зачтется? Правильно говорил вроде про те данфосы, токо до тебя инфу почитал что просто из строя выходят, надежда была. Кастрировать не хочется, хотя, думаю просто все бы обрезали для лучшего сна. А там резинка на половину порвана по периметру дверей, любая наморозка, думаю, и менять. Парняге позвонил знакомому, так он про 0.3-0.5 рассказал, а ты мне о чём поведал? Или так, набрать баллов? Даже если ты модератор, думаешь сдохну без твоих нате, на всякий случай, но потом, имейте ввиду, заберу с процентами? На мой недалёкий взгляд понял так.
а как ты его без газоанализатора увидишь? даже если мерить по давлению и температуре разница мизерная, кто-то писал, что около бара всего.
а что б не сомневался - вот тебе рецептура:
R22 = 65...70%
r134а 12...15%
r12= 12...15%
а так же немного углеводородов, и неконденсатов. моли всевышнего, чтобы не попадался тебе такой: у меня коллега упоролся на два одинаковых баллона подряд, без малого не бросил холодильничать. первые 60% баллона идут без замечаний, потом начинается - вызов на повтор через месяц, фильтр забит грязно-зеленой какой. меняет - через месяц вылетает по клапанам компрессор. и все это массово, и далеко не все под боком, и много уже не накрутить, а хладагенты не дешевеют!
Сейчас правда ситуация изменилась - ранее дешевый 22-й процентов на 15 дороже 134а. так что скоро начнут подделывать его!
Та лан, не обижайси, а лучше прочитай свои посты в этой ветке, та и всю ыё... О чём твои сообщения? О том что я почтидилетант? Так понтов-то с моей стороны вроде и не было, написал как мог, на сколько в теме, понимаю что матчасть учить надо - учучитаюсмотрю. Спасибо, что хотел помочь, если что - заходи. Да... там ещё ребёнок грудной был, в квартире, как-то непосебе было итак, а еще твои посты веселухи добавляли. Так что извини.
Вьюга4, может у вас в регионе кто-то химичит? Или из соседней страны идет контрабанда.
Тут я о таком миксе не слышал. Из Китая фреон, все по честному. На замену 12-го - да, давно всякие миксы идут. 22-ой пока доступен, но я уже запасся, и еще при случае возьму.
Ну если не слышал, то это не значит, что такого нет вообще (шутка): http://holodforum.ru/showthread.php?t=857&page=10
Я не занимался этим вопросом конкретно, но мой более старший коллега в 90-е годы ездил на Волгоградский Химпром и там затаривался (в зависимости от потребности) либо в большие баллоны, либо 900-кг контейнерами, чтобы работать по колхозам. И у него был прайс оттуда (напомню ему - он обещал найти), на три-четыре сорта хладагентов типа М1LE. И описывалось их назначение - бытовое, коммерческое, промоборудование. Его контора давно распалась в начале нулевых, и сейчас он не в курсе, что там ныне в Химпроме.
Один баллон у меня еще остался, вечером сфоткаю, и использовать в падлу, и выбросить жалко - в свое время эа эти пол-баллона 4 тыщи отдавал в сезон, когда резко кончился.