Dantex rk-09 svgi периодическая потеря межблочной связи или ошибка E6
Приветствую! Помогите разобраться в такой ситуации. Сплит Dantex Vita RK-09SVGI. *Установка и начало эксплуатации пару месяцев. После монтажа не включался на работу, высвечивал ошибку E6. Согласно найденной расшифровке эта ошибка означает нарушение межблочной связи. Демонтаж платы наружнего блока и диагностика ничего не показали, однако после монтажа платы на место, кондер стал периодически включаться и работать, как на охлаждение, так и на нагрев. Проблема в том, что кондер периодически сваливается в ошибку E6. Межблочка проверена тысячу раз, провод без скруток, подкидывал другой. То работает, то вываливает ошибку. Куда копать?
-
Философ - практик
Если сплит новый , то обычно копают в сторону сервиса , так как предусмотрен бесплатный ремонт . Потому что копание самостоятельно в таких случаях может лишить гарантийное обслуживание и ремонт .
-
Сплит 2013 года. Лежал без монтажа. Гарантия давно закончилась
-
Философ - практик
Тогда есть смысл начать диагностику с платы управления во внутреннем блоке . Возможно имеет место * холодная пайка * там .