Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Доработка головы сплита

  1. #1

    Вопрос Доработка головы сплита

    Господа, нужен сплит в мед склад.
    Тадеран встал на реконструкцию и их продукция на складах отсутствует.
    Как можно доработать голову, чтоб система понижала температуру до 5 градусов?
    Вариант винника не прошел - клиенту дороговато...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от venteco+ Посмотреть сообщение
    Как можно доработать голову, чтоб система понижала температуру до 5 градусов?
    Нужно решить проблему с оттайкой, т.к. на внутр. блоке это не предусмотрено и регулировкой температуры в помещении.Для этого надо "обмануть" датчик по воздуху,чем-то маломощным подогревать и изолировать от окр.среды. А для оттайки периодически останавливать компрессор. Т.е. в цепь упр. компрессором последовательно включить термостат с уставкой +5 и реле времени с программой, например-минут 30 работает, минут 5-10 стоит.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Нужно решить проблему с оттайкой
    требуемая температура в помещении +5...+7 градусов.
    причем тут оттайка?

  4. #4

    По умолчанию

    Перемерзать будет испаритель. Для него нужна оттайка.
    Для того чтобы получить +5 температура кипения газа должна быть хотя-бы 0гр., или ниже.

  5. #5
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    xolodilo, чтобы прокатило кипение 0гр, это какой же должен быть испаритель? догадываясь о соотношении размера головы и склада - -10..-15 не выше, либо голову на два-три порядка больше.

  6. #6

    По умолчанию

    frezenok, +100
    Вобще в расчётах как правило принимают тепловой поток в 7-10градусов, т.е. минимальная температура испарителя-3 -5 градусов, а учитывая обязательный небольшой запас -10 это минимум, тогда будет счастье.

  7. #7

    Печаль Всем

    Дорогие спецы! Вы замеряли температуру воздуха на выходе системы работающей на 22?!?
    Для справки: +4.....
    Или тут только "теоретики"?
    На практике - нужно "обмануть" температурный датчик.
    Вот и нужна была схема "обмана"......

  8. #8
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    До меня доходили слухи, что ставят контроллеры и работяют кондиционеры долго и щясливо. Правдо сам не пробывал.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от venteco+ Посмотреть сообщение
    Дорогие спецы! Вы замеряли температуру воздуха на выходе системы работающей на 22?!?
    Для справки: +4.....
    Или тут только "теоретики"?
    На практике - нужно "обмануть" температурный датчик.
    Вот и нужна была схема "обмана"......
    Если у тебя на выходе +4, то в помещении не меньше 14, но тебе -то надо 5-7.Вот и думай, какая должна быть темп. кипения. не выше -5, т.е. без оттайки не обойтись.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Если у тебя на выходе +4, то в помещении не меньше 14, но тебе -то надо 5-7.Вот и думай, какая должна быть темп. кипения. не выше -5, т.е. без оттайки не обойтись.
    В помещении 14, ладно.... , так кондей зачем вешается? Правильно, чтоб остудить помещение.... Через час работы сколько будет? 8? А через 3 часа?
    Неужели никто не сталкивался с заводским браком: когда уставка на пульте 17, а в помещении 7-8....?! Все работает как часы. Меняешь датчик или мозги полностью - все ОК!

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    До меня доходили слухи, что ставят контроллеры и работяют кондиционеры долго и щясливо. Правдо сам не пробывал.
    Сам Данфоссы ставил... Работают. Но тут засада - заказчик. Долго разжевывать придется. Нужно "незаметное" решение

  12. #12

    Хорошо Всем спасибо

    Нашел выход. Среднетемпературный сплит (На форуме напомнили о их существовании).
    Но тему можно продолжить.
    Может у кого есть идеи!?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от venteco+ Посмотреть сообщение
    Через час работы сколько будет? 8? А через 3 часа?
    Через 3 часа будет 5(а может и не будет), но ВО точно покроется инеем и что дальше? А дальше он просто не будет охлаждать из-за отсутствия теплообмена.Тебе хоть это понятно? Извини за резкость. Самое простое я тебе уже предложил.Без всякого вмешательство в "мозги". Других "незаметных" и дешёвых решений наверное нет.

  14. #14
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от venteco+ Посмотреть сообщение
    Дорогие спецы! Вы замеряли температуру воздуха на выходе системы работающей на 22?!?
    Для справки: +4.....
    Или тут только "теоретики"?
    Да, тут сидят ботаны.

    з.ы. по моему это барыга, да еще и тупо...ый, не думаю, что стоит перед ним распинатся.

  15. #15
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    venteco+, ты еще скажи что кондиционер по кубатуре подбирается. если к твоей практике еще бы теории добавить - цены бы тебе небыло. ты что считаешь что у тебя идеальная теплоизоляция? а ты хотябы про теплопроводность слышал?

  16. #16
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    нет ded t, это практик, у Ляксеича учился

  17. #17
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,737

    По умолчанию

    venteco+, читай тут и тут
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.12.2020, 07:18
  2. Доработка чиллера CARRIER 30XA
    от FBT в разделе Carrier
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 13:12
  3. Доработка контроллера Breezart RCCU 3.2M на 10 вентиляторов вытяжки.
    от FBT в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 17:56
  4. Сгорел наш магазин, нужны 12-е головы
    от lavrec в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 16:03
  5. McQuay MDB 150 D1 проблема с платой головы
    от --игорь-- в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 18:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •