Показано с 1 по 20 из 74

Тема: Mitsubihsi Electric MXZ-4E72VA - неисправен вентилятор НБ.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    FBT, Хочу получить ответ на вопрос:
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    За каким ХЭ иканомить деньги заказчика, зарабатывая себе геморрой на сумму, равную этой экономии, а то и большую?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    fbt, хочу получить ответ на вопрос:
    за 10 т.р. я готов на подвиг - влеплю что угодно, куда угодно и эта химия будет жить, при определенных условиях.

    в 2009 г. я воткнул в нб mhi bldc мотор от fgl.
    я очень сомневался, что этот вентилятор будет работать, крыльчатку пришлось подпилить.
    директор-тупой военный валенок строго спросил меня:
    - ты что сделал?
    - установил нештатный двигатель, т.к. местный техник очень просил дать холод.
    - ты уверен, что будет работать вентилятор?
    - нет, не уверен. заводом такая замена не предусмотрена. я это делаю впервые.
    после этого ответа директор положил заработанные мной 6 т.р. к себе в стол.
    больше с этим кондиционером и техником я не встречался, а директор мне денег так и не дал.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    FBT, Хочу получить ответ на вопрос:
    Еще был случай, MHI KX4 - авария LP
    Была жара, клиент просил любой ценой запустить кондиционер.
    Поставленная задача была выполнена.
    Вместо трансдюссера установил пару терморезисторов.
    Все были довольны.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 19:11
  2. Неисправен Hisense
    от ДмитрийМСК в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 20:26
  3. Продам наружный блок от кондиционера MITSUBIHSI FDC406HES3 10 Квт.
    от Тисоро в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:24
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 15:40
  5. Бош KSU 405204O-01 неисправен компрессор EGY 100 HLC (R134a)
    от Екатерина в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 13:21

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •