Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 24

Тема: Клапан производительности

  1. #1

    По умолчанию Клапан производительности

    Добрый день У меня вопрос про клапан производительности до этого занимался кондиционерами поэтому вопрос не возникал. Клапан стоит на чиллере и перепускает горячие газы с компрессора на всасывающий сторону компрессора. Chiller работает на охлаждение зимой и летом этиленгликоль, давление кипения и зимой и летом остается около 2 бар. В общем зимой заметил как-то что он перепостил газы Хотя давление конденсации не превышала 13 бар. Летом давление конденсации гораздо выше было поэтому. Вопрос значит летом он постоянно работает, постоянно открыт?

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    ... и при чем здесь давление конденсации к регулировке производительности. Дай гидравлическую схему.

  3. #3
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    Клапан стоит на чиллере и перепускает горячие газы с компрессора на всасывающий сторону компрессора.
    Есть линия разгрузки КМ при пуске.
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Дай гидравлическую схему.
    Вместе разберёмся.

  4. #4
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Konstantp, Я вспомнил. Как чиллер? Работает? Если это тот же, то вот тебе строчка из букваря который я кстати скидывал в той теме:"компрессор оснащен устройством регулирования производительности и разгрузки при старте".

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Думаю
    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    клапан производительности
    Считаю можно и так его обозвать.
    но
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а это не он) это хотбайпас
    Регулирует давление(температуру) кипения.
    И ни коим разом.
    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    линия разгрузки КМ при пуске.
    ИМХО.

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Дай гидравлическую схему.
    однозначно.

  6. #6
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение

    Регулирует давление(температуру) кипения.
    И ни коим разом.

    ИМХО.


    однозначно.
    Не буду спорить, схему и вместе разберёмся. Я лишь вырезал цитату от сюда
    Вложения Вложения

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Не буду спорить
    И я вангую


    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    схему, и вместе разберёмся

  8. #8
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    И я вангую
    цалкам з вамі згодны.
    С прошедшим Вас!!! Здоровья крепкого и всего самого самого наилучшего.

  9. #9

    По умолчанию

    схема очень простая такая, фото из книги.
    Screenshot_2017-10-07-21-06-54.png

  10. #10

    По умолчанию

    Это сам клапанIMG_20171006_085242[1].jpg или регулятор производительности.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Konstantp, Я вспомнил. Как чиллер? Работает? Если это тот же, то вот тебе строчка из букваря который я кстати скидывал в той теме:"компрессор оснащен устройством регулирования производительности и разгрузки при старте".
    Не тот но такой же, на одной линии гликоля. Пока в резерве, скоро запустим, думаю с похолоданием ситуация измениться если интересно отпишусь.

  12. #12

    По умолчанию

    KVD является модулирующим регулятором
    давления в ресивере. Он открывается при
    снижении давления в ресивере и пропускает
    горячий газ для поддержания давления в
    ресивере на заданном (регулируемом )
    уровне.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    фото из книги.
    это про KVC

    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    Это сам клапан
    А тут KVD

    Чавойто не стыкуется.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,855

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    А тут KVD
    KVR+KVD (NRD) самоучитель данфосс велкам..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Только не куском,а всю. До мелочей.

  16. #16
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    перепускает горячие газы с компрессора на всасывающий сторону компрессора.
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    это про KVC
    А тут KVD
    Чавойто не стыкуется.
    Согласен
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    KVR+KVD (NRD) самоучитель данфосс велкам..
    Так они же ставятся на другую линию перед КД KVD (NRD), а KVR перед ресивером.
    А вопрос заключался про перепуск КМ.
    Или я чет не понял?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    А вопрос заключался про перепуск КМ.
    Или я чет не понял?
    вопрос в том что это и как работает

  18. #18
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    Добрый день У меня вопрос про клапан производительности.Клапан стоит на чиллере и перепускает горячие газы с компрессора на всасывающюю сторону. Вопрос значит летом он постоянно работает, постоянно открыт?
    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    вопрос в том что это и как работает
    Частично соглашусь.

    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    Это сам клапанIMG_20171006_085242[1].jpg или регулятор производительности.
    Тебя не смущает, что на фото KVD, ты же сам описывал где он устанавливается и для чего нужен.
    А в описании:"Клапан стоит на чиллере и перепускает горячие газы с компрессора на всасывающий сторону." и фаил с работой KVC.
    Вот что мне не понятно.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    что на фото KVD,
    он скорее всего напутал куда пере пускает , вангую в "ресивер" для работы зимой

  20. #20
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Вот, и мы с genn об этом же, что скорее всего что-то напутал.
    А про то как работает, и что, где стоит полно инфы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. компрессор переменной производительности
    от Тоша-кап в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 17:40
  2. Горят соленоиды производительности
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 12:32
  3. Нет производительности у молокоохладителя
    от fylhtq в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 08:02
  4. Подобрать компрессор по объёмной производительности.
    от yrtchik в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:18
  5. Проверка регулятора производительности TUH
    от NABI05 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 22:10

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •