Пропустить через CT пусковую или рабочую обмотку, а не общий провод.
novoholod, предположение ошибочное.
Токомерный тр-р установлен в разрыв L1-U.
Токомер должен измерять ток в рабочей обмотке однофазного компрессора, токомер загрубить в 2 раза.
Автомат в эл. щите придется увеличить.
На сколько?
Необходимо установить зимний комплект, т. к. пользователь желает включать кондей на холод зимой.
Подогрев картера есть, а FAN крутится максимально при Тул=0С.
Контроль фаз есть в таблице аварий - F30.
Прийдется его как то обманывать.
Хватит ли производительности компрессора?
Вот в чем главный вопрос.
Надо установить кислотный фильтр, тк система R410 была долгое время разгазована, около полгода.
Надо мыть трассу, иначе весь мусор окажется в EEV.
Кондею 14 лет.
Есть ли смысл его реанимации?
Попробую посмотреть принципиальную схему в понедельник-вторник.
Посмотри обвязку разъёма CN-CT.
Фазосдвигающий кондер и автомат - по мануалу на компрессор.
Неужели есть шанс запуска однофазного компрессора:
Toshiba PA330X3CS-4MU1 (R410a)
Тип компрессора Роторный
Хладагент R410a
Холодопроизводительность, Вт
(R410a, ASHRAE,
Tи +7.2°C, Tк +54.4°C)
8220
Объем, см3 32.6
Температурный режим HBP
Пусковой момент HST - высокий пусковой момент
Диапазон температурных испарений -10…+12°C
Напряжение питания 220-240В, 50Гц
Вес, кг. 22.5
http://icehol.ru/products/vozdushnye...onditsionerov/
вместо трехфазного?
По таблице на сайте
подбор аналога правильный.
https://www.compressor-torg.ru/other...u-b28dbe8.html
В реале компрессоры на разное напряжение, об этом продавец умолчал.
Внимание.
На сайте https://www.compressor-torg.ru - жулики!
Сознательно вводят покупателя в заблуждение.
3.02.23 в 14:15.
Менеджер по тф 8-495-232-3536 признался, что указанный на сайте аналог - ошибочный.
Другого аналога на 380V нет.
Никаких рекомендаций по установке компрессора 220V не дал, вернуть деньги отказался.
Сообщил, что паяный компрессор возврату и обмену не подлежит.
Купите пусковой конденсатор.
Нейтраль пустите напрямую.
Фазу через три полюса контактора, в параллель, чтоб не менять контактор на более мощный.
Пусковую или рабочую обмотку через СТ, чтоб не было превышения по току.
Ну, или страдайте дальше)
Все как всегда - денег нет.
Сделайте так, чтоб работало, с минимальными финансовыми затратами.
Т. е доработка доп. зимником отпадает, картонка пойдет до весны.
Фазосдвигающая цепь ест меньший ток, использовать ее для контроля тока компрессора.
Зашунтировать токовый тр-р резиком - вот и отупеет.
Сомневаюсь, что по мощности, по производительности предоставленный компрессор, такой же, как оригинал.
Параметры оригинального компрессора неизвестны.
Параметры оригинального легко гуглятся
https://industrial.panasonic.com/ww/...ls/5JS330PBA21
Пусковой конденсатор 55мкФ.
Компрессор PA331X3CS-4MU1 - конденсатор 55 мкф 400 В.
На 330-го у меня данных нет.
novohod, а ничё, что платы у трехфазного и однофазного одинаковы и отличаются наличием/отсутствием некоторых элементов?
SSA, спасибо за подсказку.
А ведь я смотрел на резинку, увидел неверную фазировку - ( U, V, W), не соответствовавшую маркировке фаз контактора.
А буковки ( C, R, S) пропустил мимо, мысль об ошибочном компрессоре появилась через 1 час.
Я был уверен, что контактор залип, либо оборвался. Либо провод тонкий, просадка под нагрузкой.
Разницы в токах по двум фазам не было 5A,5A.
Напряжение под нагрузкой 2 сек было 380,390,400V.
Потом сомневался в токомере и плате. И от безнадеги решил глянуть на шильдик - обалдел...
Появился еще вопрос. С новым компрессором пускового рэле и пускового конденсатора разве небыло? По уму они должны идти в комплекте. Если их небыло, то с пусковым конденсатором надо искать и пусковое рэле.
Wladimir56, это ж ротационный компрессор, а не поршневой от бытового холодильника. В комплекте ни реле, никонденсатор не идут.
Понгятно. Сколько работаю ни разу не покупал сам такие компрессора, поручал это заказчику. Да и менял на сплитах всего два раза в обоих случаях были трехфазники. Кстати последний случай замены был очень поучителен. После замены, заправки по весу сразу всплыла проблема, хладон жидкарем прскочил обратно во внутренний блок. Как будто внутренний недоразмерный. Открыл внутренний блок, а там ...... Вобщем после купания и чистки все стало на свои места.
FBT, Имей это в виду. А пусковое и конденцатор всеравно нужны.