клиент (БОЛЬШАЯ) сеть магазинов, сказал сделать предложение по мониторингу . стал собирать инфу и оказывается куча вариантов. сообственно вопрос. кто что ставил и какие минусы и плюсы каждого исполнения?
клиент (БОЛЬШАЯ) сеть магазинов, сказал сделать предложение по мониторингу . стал собирать инфу и оказывается куча вариантов. сообственно вопрос. кто что ставил и какие минусы и плюсы каждого исполнения?
Шесть лет ставим Adap-Cool, потому что я фанат Danfoss. Устраивает на все 100%. Отрицательных моментов нет, кроме цены.
Поэтому собственно сравнить не с чем не могу. Кстати ,подключать лучше по выделенке, чем по модему.
ТРВ - механический прибор, дистанционно отвёрткой не дотянешься.
Другое дело ЭРВ. Если он уже стоит , то почему бы не подцепить?
в контролёр централи вставляется почти такая же сетевая карта, как в контроллеры холодильной мебели.
И получаешь контроль над машинкой.
Если достаточно только отслеживания в температуры в камере плюс сигнализация если температура вышла за допустимый порог – Чешского производства есть устройство Poseidon. По стоимости не больших денег стоит. По качеству – ставил такое, сбоев за устройством при пуско-наладке и в последующие 2 месяца замечено не было.