Помогите найти встроенный дренажный насос кассетного кондиционера Kentatsu.
Кондей выдаёт ошибку E8. Может кто подскажет в чём ещё причина?
Помогите найти встроенный дренажный насос кассетного кондиционера Kentatsu.
Кондей выдаёт ошибку E8. Может кто подскажет в чём ещё причина?
поддон открутишь найдёшь.. правда пиджак придёцца снять))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Как обычно причина не в насосе, а в кривых руках, монтирующих дренаж
снаружи дренаж из полипропилена
так в чём проблема то? откручивай поддон.. к примеру пару фоток (правда это не кентатсу))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Могу добавить лишь то , что сливная пробка в поддоне есть и прежде чем обливаться ведром воды ей проще вынуть и слить в ведро воду. Поплавок проверить и работу помпы можно прямо через пробку.
огромное спасибо за фото))) насос работает постоянно, поплавок его никак не регулирует....((
Да при чем тут геркон!
Тыщу разу уже говорено: проблема в трубопроводе за кассетой. Две петли или контруклон и конденсат будет весь в поддоне.
airwave, если ТС открыл сливную пробку и вода стекла , а мотор работает , то очевидно , если не сгорел мотор , то невероятно...
геркон работает, но как то странно...когда магнит в нижнем положении, он замкнут, в верхнем разомкнут. насос вообще на это никак не реагирует...работает все время. отключил поплавок от платы: насос перестал работать и горит ошибка е8.
Да ну вас. А тестером звонить пробовали в нижнем и верхнем положении?
Повторяю в 100-й раз. Помпа там сгореть не может и ломаться нечему.
Конструкция простая и надежная.
Если вода не уходит с поддона после подъема на 30-50 см нет постоянного уклона для самотека.
Это не напорная помпа типа мини оранж или сауермана.
Уважаемые, может для кого то открою Америку: дренажный насос работает постоянно, а поплавок служит для защиты, в случае переполнения дренажной ванны поднимается вверх и замыкает контакт, при этом кондиционер выключается и на пульте горит авария .
нипрааавильно! Конденсатная помпа включается при включении кондиционера в режим охлаждения, при отключении через определённое время выключается, если после этого поднимается поплавок, она опять включается. Режим аварии возникает при фиксировании поплавка в верхнем положении в течении заданного времени (у разных моделей алгоритмы немного разнятся). Поплавки бывают не только нормально-разомкнутые, но и наоборот.