Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 25

Тема: Таймер оттайки напряжение

  1. #1

    По умолчанию Таймер оттайки напряжение

    всех приветствую!!
    хотелось бы поинтересоваться по поводу таймеров оттайки мех и электронных (тим 01, тэо 02, тмр 012, тмdc 625, td 20c и др.). какое напряжение минимальное - максимальное могут выдержать, какое положенное для их работы ? если была такая инфа, извините, дайте ссылку по теме. просто начали вылетать у нас в республике от скачков. может пройти по розеткам 140 в - 380 в. это понятно что гаплык быт технике, однако сколько же выдерживает таймер, их катушки и электроника?
    всем добра

  2. #2
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Pavel_Hris, а как насчёт по темам форума пройтись? Или в открытом доступе совсем няма?

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,867

    По умолчанию

    Тебе достаточно знать паспортный предел рабочего напряжения - 198...242 вольта.
    Остальное от Лукаваго! Ты не обязан проверять технику за пределами паспортных значений, это непредсказуемо, хотя бы потому что иногда с падением напряжения может упасть и частота, которая не оговаривается, но на электронику влияет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Тебе достаточно знать паспортный предел рабочего напряжения - 198...242 вольта.
    Остальное от Лукаваго! Ты не обязан проверять технику за пределами паспортных значений, это непредсказуемо, хотя бы потому что иногда с падением напряжения может упасть и частота, которая не оговаривается, но на электронику влияет.
    Вот спасибо мил человек то что и надо было услышать. Хоть буду знать, от чего отталкиваться. Так как после замены Тим 01 на механику, сгорела котушка. Но нет у клиента не отсекателя, не стабилизатора. Поставил свой отсекатель с памятью последнего перепада напряжения "зубр". И поставил опять Тим 01. Теперь наблюдается. Установка "зубра" 198-244 В.

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Вот спасибо мил человек то что и надо было услышать. Хоть буду знать, от чего отталкиваться. Так как после замены Тим 01 на механику, сгорела котушка. Но нет у клиента не отсекателя, не стабилизатора. Поставил свой отсекатель с памятью последнего перепада напряжения "зубр". И поставил опять Тим 01. Теперь наблюдается. Установка "зубра" 198-244 В.
    Зубров у нас нет, есть реле напряжение Рексант по цене от 1000 рублей: https://www.rexant.ru/items/rele_nap..._displeem_16a/

  6. #6
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Поставил свой отсекатель с памятью последнего перепада напряжения "зубр". И поставил опять Тим 01. Теперь наблюдается
    От импульсного перенапряжения он не защитит, успокаиваться рано. https://www.mzke.ru/impulsnye_perenapryazheniya.html

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Зубров у нас нет, есть реле напряжение Рексант по цене от 1000 рублей: https://www.rexant.ru/items/rele_nap..._displeem_16a/
    У нас УКН и зубры нормальные, есть девольт но они плохие и нижний предел 170-190 В

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    От импульсного перенапряжения он не защитит, успокаиваться рано. https://www.mzke.ru/impulsnye_perenapryazheniya.html
    Плохо

  9. #9
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Тебе достаточно знать паспортный предел рабочего напряжения - 198...242 вольта.
    Хм... А можно ткнуть меня носом в документ? Просто я как-то свыкся с современным отклонением в 5 %...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Хм... А можно ткнуть меня носом в документ? Просто я как-то свыкся с современным отклонением в 5 %...
    Запрос в Гугле, ГОСТ качество электроэнергии.

  11. #11
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Запрос в Гугле, ГОСТ качество электроэнергии.
    Заступаетесь? Вьюга4 говорил про паспортные данные, а не про качество поставляемой электроэнергии.

    Вы же где-то упоминали, что до электриков хрен доеб... копаешься. У них, видишь ли, норма 198-242, а производитель холодильника или компрессора пишет "5%". Шильдик "Индезита" гляньте на досуге. Да и на паспорт компрессора от "Danfoss". Кому, если что, бить челом?

  12. #12

    По умолчанию

    "Rexant имеет фиксированные параметры защиты от пониженного и повышенного напряжения – порог срабатывания составляет 185B±3% при понижении напряжения в сети и 255В±3% при его повышении". https://www.rexant.ru/items/rele_nap...a_rozetka_16a/
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    У них, видишь ли, норма 198-242, а производитель холодильника или компрессора пишет "5%". Шильдик "Индезита" гляньте на досуге. Да и на паспорт компрессора от "Danfoss". Кому, если что, бить челом?
    Вообще крайних не найдешь

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Заступаетесь? Вьюга4 говорил про паспортные данные, а не про качество поставляемой электроэнергии.

    Вы же где-то упоминали, что до электриков хрен доеб... копаешься. У них, видишь ли, норма 198-242, а производитель холодильника или компрессора пишет "5%". Шильдик "Индезита" гляньте на досуге. Да и на паспорт компрессора от "Danfoss". Кому, если что, бить челом?
    Не заступаюсь, а это реалии жизни. А, если ещё учесть, что по новому ГОСТу номинальное напряжение 230 В (207-253 В допустимые), но допускается для поставщиков электроэнергиии и 220 В. Одно слово Россия.
    Сам всегда на мониторах напряжения ставлю 10%, информируя заказчика и о допуске производителей оборудования. Пока не было ни одного заказчика, чтоб отказался от холодильника, раз наши сети не соответствуют требованиям на оборудование.
    Вот например, что отвечает Битцер по этому поводу.
    Вопрос:
    Вы меня извините, но на шильдике указано 380...420 В. А в России номинальное напряжение 380 В. Не МИНИМАЛЬНОЕ. И есть отклонения в минус (10. Это значит - все компрессоры Битцер при допустимом отклонении от номинального напряжения эксплуатируются при пониженном напряжении.
    ОТВЕТ:
    И не только Битцер. Но пока никакой катастрофы в последние 20 лет мы в России в*связи с этим не наблюдаем

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    после замены Тим 01 на механику, сгорела котушка.
    Таймер вскрывали? Внутри конденсатор или резистор? И точно ли сгорела катушка?

    Вообще то стиноловский таймер сжечь невозможно. Как вариант, пробой гасящего конденсатора, или присутствие в сети высокочастотных помех с высоким уровнем.
    Это если стоит конденсатор. Но такого ни разу не встречал. А вот обрыв резистора или потеря емкости конденсатора бывают.

    Кстати, стиноловские таймеры выручают при замене японских 100 вольтовых. Меняешь конденсатор на 0,22 мкФ, и он работает от 100 вольт.

  15. #15
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Хм... А можно ткнуть меня носом в документ? Просто я как-то свыкся с современным отклонением в 5 %...
    Ужоссс! Дима, ты застрял в прошлом столетии: прочти этот мануал, там есть упоминание:
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...Ama2V5bm89MCJ9

  16. #16
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ужоссс! Дима, ты застрял в прошлом столетии: прочти этот мануал, там есть упоминание:
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...Ama2V5bm89MCJ9
    Если честно, не смог увеличить шрифт до читаемого. Ну отстал от жизни, да. Диспут проиграть не стыдно, а мануал-то какого хоть года?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Таймер вскрывали? Внутри конденсатор или резистор? И точно ли сгорела катушка?
    Да, сдал на проверку своему электронщику. Накопилось 5 шт. 2шт (катушка на одном и резистор на втором). 3шт с механикой проблы (шестеренки). А электронный Тим 01 выгорел нафиг.

  18. #18

    По умолчанию

    Извиняюсь за долгий ответ по теме, работы много было.
    Решил провести исследование с тим 01. Купил 3 шт. Принес своему электронщику. В интернете написано, что Тим 01 рассчитан якобы на 250 в. Один поставили на работу низкого напряжения и скачков (110В - 185В). Второй работал в верхних пределах (230-250 В). Третий работал 198-244 В. Первый перестал включать оттайку через сутки. Второй после 10 часов работы. Третий остался живой. Сгорели: резистор 10кОм, конденсаторы, микросхема. Всё конечно можно починить и доработать, однако вывод сделан, что заявленная: "Коммутируемая нагрузка до 6 А переменного тока
    напряжением до 250В частотой 50(60) Гц при cosφ ≥ 0,6:" не соответствует (не особо разбираюсь в косинусах). Еще 3 клиента с индезитами появились, у всех 3х поломка: Тим 01 и ПТР. Напряжение скачков у нас в городе от 110 В (лично видел, попалось на отсекателе у клиента), и до 285 В (порой ТП и 380 могут подкинуть людям на подъезд или всю улицу).
    Как-то так

  19. #19
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    если честно, не смог увеличить шрифт до читаемого. ну отстал от жизни, да. диспут проиграть не стыдно, а мануал-то какого хоть года?
    да ладно, проиграл.... не демагог, потому что.... *thumbs up*
    какого года мануал не знаю, но там написано: "диапазон применяемого напряжения смотрите на бирке холодильника". и вправду, я на нескольких мурлоневских глянул (индезит, стинол и хотпойнт), а там .... 220-240 в... у минских - 220-230, у бирюсы и самсунга - строго 220.
    но я и вправду на моделях примерно 2005 года и в паспортах тоже, видел упоминание про 198-242 года, бодался с заказчиками летом, когда у них в розетках 140 вольт находил...
    а фишка для 198-242 простая - это 10% от номинала 220 вольт (т.е. 220 в+/- 10% ). но свежий стандарт допускает номинал 230 в, соответственно 10% можно посчитать. советский стандарт вообще был 220 +10...-15%, это 187-242. вот просадка напряжения при пуске холодильника, да, допускается 5% от номинала.
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    ... Вообще то стиноловский таймер сжечь невозможно. ....
    Не надо ля-ля!!!
    Вот таких два возгорания, например, случились с моими лично поставленными таймерами примерно через 1,5-2 года с момента замены. Это более щадящий случай, первый был пожестче вариант:
    Ощий вид на Горького_5ХХ.jpg
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 14.08.2021 в 01:58.

  20. #20
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,867

    По умолчанию

    Странно, но нашел и тот вариант, что пожестче:
    Горелый таймер_1.JPG
    В этом случае мне пришлось наращивать провода и пересоединять их по-новой, почти наощупь.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •