На объекте установлены четыре чиллера YORK, расположенные далеко друг от друга.
В случае пропадания питающего напряжения 380v на время более 30 секунд,
включается резервное питание от дизеля.
Автоматический авторестарт чиллеров отсутствует.
В случае просадки питания надо срочно пробежать по объекту, вручную сбросить ошибку пропадания питания в течение 10 минут, иначе возрастает температура в тех. помещениях до аварийных значений.
Допускается ли дублирование питания ас220v схемы управления чиллером
от компьютерного ups на 60 секунд - ?