Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как правильно подключать к сети трехфазник без датчика фаз,возникла проблема походу спалил компрессор!!!
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как правильно подключать к сети трехфазник без датчика фаз,возникла проблема походу спалил компрессор!!!
Чем больше инфы в начале, тем меньше вопросов...
Тип кондиционера, мощность, новый ли, как включал, как долго работал не в фазе... На Мидее на трехфазках вроде везде фазные контроллеры стоят.
Фото мозгов наружного блока.
защита по фазеровке стоит тока там где она требуется. если мотор поршневой, то защиты нет. если ротационник или скролл, то защита быть должна.
Подтверждаю, что в дженералах этого года есть контролер фаз, компрессор просто не запустится. Стоят как правило скролы...
Есть там защита... В том числе и на случай отключения электроэнергии - если вырубить и снова включить свет, компрессор запустится только минут через десять (точное время не помню).
скорее всего достаточно будет поменять фазы местами
Здравствуйте! Нашлась причина неисправности, монтажники при монтаже повредили изоляцию межблочного кабеля об край отверстия(ларек) и помаленьку замыкало на одну из трубок трассы,автомат как не странно сначало не выбивало,короче в трубке дугой прожгло отверстие диаметром 2 мм. и весь фреон из системы вышел,кондер все это время работал! Я устранил все неисправности,но теперь возникла др. проблема:отвакумировал трассу стал заправлять по току (номинал 8,5 А)поднимается максимум до 3.7А ,больше не берет.Сам кондер новый,мог ли компрессор подгореть за 2-3 недели работы?
вадик! видимо родители не учили тебя что насмехаться над новичками не хорошо!? ты бы лучше по делу написал, так мол и так почитай для начала Котзаогланиана,а потом вопросы задавай! в моем городе серьезно ремонтами занимается всего один человек и т.к.конкуренты ему не нужны (хоть мы с ним и работали вместе) ни чему толковому он учить меня не стал! образования у меня холодильного тоже нет,вот и пытаюсь сам до всего дойти, а не учил он меня потому что выгодно ему что бы кондеры в городе как попало монтировали,а он бы компрессора менял как на конвеере .
Да ладно меня тоже стебут когда я туплю )
пока сам не научишься никто не научит
это очень мало. а в баллоне давление газа есть?наверняка побольше чем 1-1,5 поэтому он(газ) должен сам туда влетать. если влетает, а обратка не растет, то где то зассор в системе. просто опиши процесс заправки, что происходит, где греется, где мерзнет, а то гадай тут на кофейной гущще. какой мощности кондюк, почему по весам не заправляешь если опыта мало? а то выдаешь в день по чайной ложке.
про котзаогланиана узнал только вчера вечером копаясь на форуме поэтому на температуру окр. среды не обращал внимание,но по памяти было уже прохладно t=17-19 Гр.завтра попробую, если что попробую погреть.
после вакуумир.вначале заправки обмерзал жидкостной кран, далее обмерзать перестал, на нем стал появляться конденсат и больше не чего не менялось в течении след. 20-30 минут. после прочтенного вчера думаю перезаправил! завтра попробую заново ,по учебнику!!! подскажи пожалуйста есть все таки зависимость тока от кол-ва газа!? или это все чушь!
Социальные закладки